![]() проблема с запуском электродвигателя , искрение и дребезжание контактора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() проблема с запуском электродвигателя , искрение и дребезжание контактора |
Гость_Гость_эдуард_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Контактор то притягивается, но потом отпадает из-за просадки. И просадка видимо очень хорошая.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |