Доброго всем времени суток!
Сегодня возник спор с коллегой.Суть же такова: Не пострадает ли качество скрутки,если соединяемые 3 провода имеют следующие сечения: 2провода -1,5 кв.мм 1провод -4 кв.мм Я ничего не имею против скруток,которые сделаны проводами одного сечения(до 6 кв.мм) и количеством не более 4-5 в одной скрутке.Так же,я ничего не имею против соединения вышеуказанным способом проводов разных сечений,если они отличаются по толщине не больше,чем на одну ступень(например,1 кв.мм - 2,5 кв.мм или 2,5 кв.мм-4 кв.мм).Но вот разница в толщине между 2-мя проводами по 1,5 кв.мм и 1-им 4 кв.мм,меня смущает.В подобных случаях я предпочитаю обходиться клеммными зажимами.(За многие годы работы приходится сталкиваться с тем,что чаще подгорают скрутки или слишком "толстые"-более 5 проводов,или выполненные проводами разных сечений,не говоря уже о соединении вместе жёстких и гибких проводов). Хотелось бы узнать мнения практиков по этому вопросу. PS. Предвосхищая гневные окрики знатоков ПУЭ,хочу сразу их предупредить: да,я знаю,что соединения проводов скруткой запрещены,без последующей их пайки,опрессовки или сварки ![]() -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Цитата Как вы относитесь к соединению проводов методом скрутки,если количество жил в одной скрутке более 5 Я лично отношусь с неодобрением к такому способу соединения. Правильнее было бы установить шину с болтами для последующего закрепления на ней проводов. Цитата Реально ли сделать качественную скрутку из,скажем,6 жёстких проводов разных сечений(допустим,2 провода-1,5 кв.мм,1-4 кв.мм и 3-2,5 кв.мм)? Может быть и реально, но по-моему лучше выбрать решение с шиной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Я лично отношусь с неодобрением к такому способу соединения. Правильнее было бы установить шину с болтами для последующего закрепления на ней проводов. Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Допустим,на кухню в распаячную коробку приходит провод сечением 4 кв.мм.,а отходящие от распаячной коробки провода(вентилятор,освещение и розеточная группа) имеют сечения соответственно 1,5 кв.мм,1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм. Как Вы их соедините? Вы собираетесь на кухне делить 4 мм кв. на три независимые группы? А какой же, позвольте спросить Вас, автомат защиты будет стоять на кабеле 4 мм кв.? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Вы собираетесь на кухне делить 4 мм кв. на три независимые группы? А какой же, позвольте спросить Вас, автомат защиты будет стоять на кабеле 4 мм кв.? Выбор здесь невелик-16 А. Но,боюсь,что это тема отдельного "топика":) -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выбор здесь невелик-16 А. Но,боюсь,что это тема отдельного "топика":) Возможно Вы и правы, что это отдельная тема, но просто интересно, а зачем нужно было прокладывать кабель на 4 мм кв.? Может тогда воспользоваться удобным случаем и поставить бокс на 2 АВ: свет+вентилятор - 10А, розетки - 16А, а на вводе в линию 25А? Как Вам такой вариант? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Возможно Вы и правы, что это отдельная тема, но просто интересно, а зачем нужно было прокладывать кабель на 4 мм кв.? Может тогда воспользоваться удобным случаем и поставить бокс на 2 АВ: свет+вентилятор - 10А, розетки - 16А, а на вводе в линию 25А? Как Вам такой вариант? Вполне приемлемый вариант.А кабель проложил без моего ведома рабочий,делавший ремонт в квартире.Знаете,есть такой тип специалистов- "на все руки со скуки"(он и плотник и сантехник,и электрик,а если хорошо заплатят,то ещё и гинеколог ![]() Я же был вызван хозяином квартиры,чтобы установить автомат в этажном щите.Ествественно,возник вопрос о номинале автомата,вот я и решил посмотреть,что там нахимичил "специалист широкого профиля". -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |