Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам |
20.10.2016, 8:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
Добрый день, сталкивался кто-нибудь с таким? Естественно у нас такого нет. Обычно гисметео нам помогает в яндексе с этими вопросами. Замечания впринципе сделаны в стиле - мы (РТН) работаем, вот нашли ошибки, не может же быть все идеально, надо же чего-нибудь написать. Может быть этого у меня и не должно быть, но проще приложить. Может у кого есть скан.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 20.10.2016, 8:41 |
|
|
5.12.2016, 21:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 1516.3-96 не?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
7.12.2016, 20:49
Сообщение
#3
|
Гости |
ГОСТ 1516.3-96 не? Похоже что не то. "Стандарт не распространяется на: ...электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции" А ПТЭЭП - это правила по эксплуатации В РД по испытаниям есть зависимость от температуры и влажности,но редко кто пересчитывает измеренные значения. А что это за РД? Как у него полное наименование. Удивительно! Есть требования в Правилах. Испытания повышенным напряжением очень часто проводятся в условиях отличных от нормальных. И никто не заморачивается никакими поправочными коэффициентами. Кто может помочь?! |
|
|
8.12.2016, 6:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Похоже что не то. "Стандарт не распространяется на: ...электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции" А ПТЭЭП - это правила по эксплуатации А что это за РД? Как у него полное наименование. Удивительно! Есть требования в Правилах. Испытания повышенным напряжением очень часто проводятся в условиях отличных от нормальных. И никто не заморачивается никакими поправочными коэффициентами. Кто может помочь?! Пересчет трата времени- значения далеко не " разбегутся" Рд 34.45-51.300-97. перед испытаниями повышенным напряжением не забывайте вначале измерить сопротивление изоляции при влажности более 80% испытания проводить неззя но обстоятельства заставляют и проводят так что не парьтесь по поводу перерасчета, уж больно ретиво к этому относитесь. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
8.12.2016, 8:29
Сообщение
#5
|
Гости |
уж больно ретиво к этому относитесь. РТН относится ретиво. Требует внести в методики испытания повышенным напряжением выполнения требований п.3.6.23 ПТЭЭП. А как внести, если даже не знаю в какой НТД эта кухня расписывается? Не для красного же словца написали это в правилах? Пересчет трата времени- значения далеко не " разбегутся" В п.3.6.23 речь идет о значении испытательного напряжения. Т.е оно может быть как и больше, так и меньше (предполагаю) и при записи этого значения в протокол нужно будет обосновать, почему этим испытал. Если я не прав, поправьте. Рд 34.45-51.300-97. перед испытаниями повышенным напряжением не забывайте вначале измерить сопротивление изоляции при влажности более 80% испытания проводить неззя но А пункт не подскажите? |
|
|