Добрый день, сталкивался кто-нибудь с таким? Естественно у нас такого нет. Обычно гисметео нам помогает в яндексе с этими вопросами. Замечания впринципе сделаны в стиле - мы (РТН) работаем, вот нашли ошибки, не может же быть все идеально, надо же чего-нибудь написать. Может быть этого у меня и не должно быть, но проще приложить. Может у кого есть скан.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 20.10.2016, 8:41 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Напряжение для испытаний выбирается согласно указанного РД и никак не от погодных условий, зависит от видов испытаний (послеремонтные,вновь вводимые,заводские указано в РД). Про значения влажности пункт не помню ,при влажности выше 80% значения изоляции будут низкими,а токи утечки большими. Скачайте РД и прочтите будет полезно так как это второй букварь после ПУЭ.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
при влажности выше 80% значения изоляции будут низкими,а токи утечки большими. Скачайте РД и прочтите будет полезно так как это второй букварь после ПУЭ. К сожалению, ничего похожего в указанном РД не нашел. Помогите второгоднику Напряжение для испытаний выбирается согласно указанного РД и никак не от погодных условий, зависит от видов испытаний (послеремонтные,вновь вводимые,заводские указано в РД). Не уверен в Вашей правоте. Вот что удалось нарыть. ГОСТ 1516.2-97 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ Общие методы испытаний электрической прочности изоляции 4.5 Поправочные коэффициенты на атмосферные условия 4.5.1 При испытании внешней изоляции при атмосферных условиях, отличающихся от нормальных по 4.4.1, испытательные, выдерживаемые и разрядные напряжения должны быть приведены к нормальным атмосферным условиям. Испытательное напряжение , прикладываемое к объекту, должно быть равно нормированному испытательному напряжению , умноженному на коэффициент приведения ... Возможно двигаюсь не в том направлении. Поправьте, если не правильно мыслю |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |