Непонятная ситуация: перекос напряжений на шинах РУ-0,4 кВ насосной. Нагрузка - 2 ЭД 160 кВт. (Iн 278 А)
Из-за перекоса U - перекос I и соответственно перегрев ЭД КЛ 3х(3х185) 320м, от ТП 2500 кВА, на шинах ТП идеальное U 227 на каждой фазе 390 линейное. На шинах РУ-0,4 вот что получается: А 496А 210В АВ 379 В 567А 225В ВС 387 С 480А 226В СА 379 Контактные соединения- уже проверены тепловизором. Мозг кипит. Ток не вяжется с падением напряжения по фазам. Единственное предположение- одножильные кабели по-разному проложены по эстакаде, разное индуктивное сопротивление по фазам Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.12.2016, 10:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |