Загадка кабельной линии , Непонятный перекос напряжений

Сунцов Денис
сообщение 8.12.2016, 10:13
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Непонятная ситуация: перекос напряжений на шинах РУ-0,4 кВ насосной. Нагрузка - 2 ЭД 160 кВт. (Iн 278 А)
Из-за перекоса U - перекос I и соответственно перегрев ЭД
КЛ 3х(3х185) 320м, от ТП 2500 кВА, на шинах ТП идеальное U 227 на каждой фазе 390 линейное.
На шинах РУ-0,4 вот что получается:

А 496А 210В АВ 379
В 567А 225В ВС 387
С 480А 226В СА 379

Контактные соединения- уже проверены тепловизором.
Мозг кипит. Ток не вяжется с падением напряжения по фазам.

Единственное предположение- одножильные кабели по-разному проложены по эстакаде, разное индуктивное сопротивление по фазам

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.12.2016, 10:15