Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора.
подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересует вопрос по запуску шаровой мельницы эл. двигатель 132 кВт 750 об . раньше был фазный ротор, сейчас переходят на прямой пуск с закорачиванием фазного ротора. подгоняют плавный пуск, есть сомнения!! это все-таки не частотный преобразователь а софт стартер. что можете сказать по этому поводу.(пуск однозначно тяжелейший) А чем мотивируют установку УПП, можно поподробней ? А пуск переходом звезда\треугольник не рассматривается? Ты первый пост читал ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
Закоротили ротор. При чём здесь изменение схемы подключения обмоток СТАТОРА? Несколько раз приходилось применять изменение схемы соединения для эл.двигателей с тяжелым пуском ( водяные насосы, вальцевые станки, тостер) от 75 до 200 кВт Просто вопрос.был ли или нет опыт подключения шаровой мельницы с эл. двигателем 0,4кВ 132кВт с фазным ротором, у которого этот ротор закорочен. а статор подключен в сеть с помощью софт стартера(или планого пуска) PS частотник стоит в 3 раза дороже бу в районе 300 тыр. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |