Трансформатор тока , разомкнутая вторинчная обмотка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока , разомкнутая вторинчная обмотка |
27.11.2009, 16:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
добрый день.
Объясните пожалуйста почему если оставить разомкнутой вторичную обмотку ТТ, то он выходит из строя? |
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
9.12.2016, 0:00
Сообщение
#2
|
Гости |
А вот такой вопрос. Проводили испытание повышенным напряжением комплектной ячейки 35 кВ. Вторичный монтаж не был на тот момент закончен: кабели токовых цепей еще не подключили. Подали, сколько смогли - 50кВ переменного тока. все три фазы пытали одновременно. Услышали треск. Долго искали, откуда он, пока релейный отсек не открыли. Между клеммами токовых клеммников пылал устойчивый разряд.
Вопрос такой: откуда? Ведь ни о каких больших токах речи и быть не могло. Заземления, правда, тоже не было на вторичке, но коронировало как между выводами, так и между обмотками разных фаз. |
|
|