Здравствуйте!
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)обмотку ВН соединить звездой, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмоткуНН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2. Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? При чём тут группа соединения?? 1) НН ??? 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() да, поспешил с ответом: в первом случае, скорее всего, транс уйдёт в насыщение и в перегрев по току ВН Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2016, 19:32 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
При чём тут группа соединения?? 1) НН 230/130 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() Не спешите делать выводы и огульно всех хаить. 1.Возможно так делать нельзя т.к каждая вв обмотка окажется под линейным напряжением 6кВ если обмотка расчитана на звезду.Ток х/х будет превышать норматив,т.е вв обмотка является потребителем 2 Uл=Uф=0.4кв В этом случае нв обмотка является источником,и от схемы соединения не зависит. Даже если не соединять нв обмотку в схему,то на кождой обмотке будет тот же потенциал.Повторюсь,Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки. Докажите обратное,если сможете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Докажите обратное,если сможете. даже пытаться не буду... не тот форум, чтоб кому-то чего-то доказывать... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Так для чего же ещё сущестуют форумы!? Зачем вообще тогда голословить, если не можешь аргументировать свои слова?! метать бисер перед невеждами и кормить троллей? да ну нафик... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 5:19 |
|
![]() |