Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перекос мозга и фаз или почему не работает земля , напряжение на нулевом проводнике после его заземления

Владимир_Ростов
сообщение 10.12.2016, 23:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50719



Добрый день!
Друзья, прошу помочь советом, а то уже вовсю изломал себе мозг )
Сначала общее описание: частный дом, заведено 3 фазы. Фазы плохонькие (в самом конце линии, старые провода и т.п.). При нагрузках у соседей по линии (летом и зимой) случается перекос фаз (как правило, на 2-х низкая напруга до 180В, на третьей высокая – до 260В). Когда сам даю нагрузку в 2кВТ, напряжение в розетке падает на 5В.
Поэтому принял решение поставить автоматический переключатель фаз, который выбирает наиболее удачную фазу и далее раздает ее в дом (через УЗО).
Земля смонтирована. Плохо или хорошо не знаю, но вроде все работает – можно зажечь лампу между землей и фазой, при соединении нуля и земли выбивает УЗО, показывает разность потенциалов между землей и фазой. Если делать замеры, то разность потенциалов между нулем и фазой выше, нежели между землей и фазой.
На приходящем ко мне нулевом проводнике показывает напряжение 12-20В (если замерять между землей и нулем). Более того, почему то при отключенных входных автоматах/разрыве фаз, это же самое напряжение обнаруживается в розетках на фазных проводниках. Но как я понял, эта загадка отгадывается довольно просто – очевидно это происходит из-за включенных в розетки приборов (наверное, они как-то передают этот потенциал с нуля на фазу) – все измеряю по-отношению к земле. Понял я это следующим образом – отключил автомат комнаты в которой был подключен только один лишь насос (не считая лампочки). Отключил насос, и низкое напряжение на фазе исчезло. Но осталось в других комнатах, где другие приборы не отключались. Но тут у меня возник вопрос (прошу не судить строго) – если с нуля напруга через приборы передается на фазу, то почему при включенных автоматах, не происходит обратного – а именно, почему на нуле не появляется 220В? И почему не происходит КЗ с выбиванием автоматов?
Но главный вопрос заключается в другом. Если я по всем правилам осуществляю заземление нуля перед счетчиком (в момент прикосновения проводника заземления к нулевому проводнику понятное дело проскакивает искра), а потом в доме (или на улице) замеряю потенциал уже заземленного казалось-бы нуля по-отношению к независимой земле (газовая труба или забетонированные в землю трубы), то оказывается, что на моем заземленном нуле обнаруживается все тот же потенциал 12-20В (причем как внутри дома, так и в щите)! Разве заземление нуля не должно было привести к тому, что этот нулевой проводник полностью должен быть обнулен?! Из-за этой ситуации у меня сильно грелся ввод трубы в газовую плиту на стыке между газовой трубой и резьбой плиты (т.е. между независимой землей и заземлением-нулем), пока я не поставил изолирующую втулку.
При этом я убедился в том, что на газовой трубе потенциал нулевой, также как и на проводе заземления, который еще не соединен с нулем.
Замеры сопротивления между заземленным нулем и независимой землей показывают какие-то плавающие значения.
Измерения проводил индикаторным мультиметром DT830B.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Владимир_Ростов
сообщение 11.12.2016, 23:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50719



Спасибо ребята, ситуация более-менее ясна. В электросети уже решил - буду писать заяву по-любому.
Все-таки хочу уточнить 1 момент - насчет своего заземления мне "париться" (т.е. вызывать спец-ю службу на замер сопротивления "земли" и соответтвенно платить деньги) или не стОит? Т.е. оно работает как и должно в этих условиях с нулем (учитывая и то, что не только "полного обнуления"нуля" при присоединении к нему земли замечено не было, но и даже частичного снижения потенциала)?

Сообщение отредактировал Владимир_Ростов - 11.12.2016, 23:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владимир_Ростов   Перекос мозга и фаз или почему не работает земля   10.12.2016, 23:35
- - haramamburu   Владимир_Ростов, коротко 1. вырубите Ноль, не выр...   11.12.2016, 0:02
- - rosck   Цитата(Владимир_Ростов @ 11.12.2016, 0:35...   11.12.2016, 6:06
- - Null   Похоже на обрыв нулевого провода на линии от вашег...   11.12.2016, 8:50
|- - off.open   Цитата(Null @ 11.12.2016, 8:50) Похоже на...   11.12.2016, 21:09
- - Roman D   ... а газовая труба должна входить в дом через изо...   11.12.2016, 9:19
- - Владимир_Ростов   Спасибо ребята, ситуация более-менее ясна. В элект...   11.12.2016, 23:24
|- - off.open   Цитата(Владимир_Ростов @ 11.12.2016, 23:2...   12.12.2016, 9:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 12.12.2016, 9:01) ... ...   12.12.2016, 12:30
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2016, 12...   12.12.2016, 13:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 12.12.2016, 13:11) ... ...   12.12.2016, 13:16
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2016, 13...   12.12.2016, 16:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 12.12.2016, 16:05) Имхо...   12.12.2016, 16:32
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2016, 16...   12.12.2016, 19:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 12.12.2016, 19:37) ... ...   12.12.2016, 20:08
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2016, 20...   12.12.2016, 21:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 12.12.2016, 21:17) ... ...   12.12.2016, 22:22
- - Null   При хреновых соединениях в нулевом проводе, Вам лу...   12.12.2016, 8:49
- - Владимир_Ростов   Спасибо, за совет. Теперь прояснилось. Отключу от ...   12.12.2016, 11:50
- - Null   Сочувствующий гость, ПУЭ нужно изучать с самого на...   12.12.2016, 12:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Null @ 12.12.2016, 12:50) ... Поч...   12.12.2016, 13:03
- - Владимир_Ростов   Не ругайтесь пож-та ) Сначала линию делали кривору...   12.12.2016, 22:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Владимир_Ростов @ 12.12.2016, 22:4...   13.12.2016, 9:37
- - uvk2   ЦитатаПри хреновых соединениях в нулевом проводе, ...   14.12.2016, 22:24
- - Pantryk   Достаточно спорное утверждение. Получается изоляци...   20.12.2016, 9:47
- - uvk2   Дело наверное не в изоляции, а в том, что все четы...   25.12.2016, 22:53