Коэффициент влажности для ЗУ.

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.12.2016, 8:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
У нас в сетевой организации работает на определенной должности бывший инспектор Ростехнадзора, который уполномочен принимать и проверять протоколы по испытаниям и измерениям электрооборудования у электролаборатории в которой я занят.
Так вот у этого инспектора возникли претензии к нашему протоколу по замеру контура заземления трансформаторной подстанции, а именно не указываем поправочный коэффициент на условия погоды!
Подняв основные наши руководящие документы ПУЭ и Объемы и нормы испытаний , я ничего о поправочном коэффициэнте не нашел!!
Правомочны ли требования этого бывшего инспектора (уже на пенсии) по поводу этого злополучного коэффициэнта!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 16.12.2016, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07) *
Подняв основные наши руководящие документы ..

Прежде чем кидаться в поиски надо всего-то уточнить у самого́ уполномоченного господина отколь растут ноги, далее проверить актуальность НД.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07) *
коэффициент на условия погоды

Были ПЭЭП , табл.40. Теперь остался только РД 153-34.0-20.525-00 , прил.3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения