Преобразователь частоты ПЧ , дорогая защита

Гость_Noria_*
сообщение 15.12.2016, 19:41
Сообщение #1





Гости






Други, саратники, учителя, советчики - подскажите каким автоматом защитить частотник, лишь бы только не ставить эти ну, как по моему скромному мнению, дорагущие никчемные быстродействующие предохранители. Это особые предохранители, как говорится: яичко не простое, а золотое icon_smile.gif
Автомат нужно подобрать по току вот для этой игрушки, с параметрами на коробочке которые пишут сабачатники ну, опять-же полный провал понимания откуда они эти данные берут
Вот файл .pdf смотрите страницу 10-1 по частотнику, Модель инвертора N700E-015HF - там пишут параметры двигателя как я понял в лошадях, а частотник в кВт. я правильно понял.
А на коробке? - да на фирменной этикеточке намалеваны такие данные: Input 5.3A Output 4.7 или 4.8А и Power 1.500kW - коробку с фоткаю покажу потом кому интересно если на слово не верит.
Так вот как не считай P=√3UлIлcosf ни как не выйду на чистую воду. может чё еще нужно знать.
N700E-015HF.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Horia_*
сообщение 16.12.2016, 11:16
Сообщение #2





Гости






На стринице 2-10 .pdf файла есть схема, там на линии питания от сети стоит аппарат с хитрим УГО под названием М/С что это и как расшифровать.
Второе, под номером (2) и (4) стоят на сколько я понимаю емкостные фильтры. Так если набрать поиск в этом документе по ёмкости фильтра от помех то, они сами пишут, что Запрещено их ставить на выходе перед мотором см. стр. 2-7. Реакторы-индуктивности можно, ёмкости незяicon_sad.gif а тут сами же и поставили во блин.
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 16.12.2016, 16:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(Horia @ 16.12.2016, 11:16) *
Ну так, что это за обозначение М/С на схеме подскажите мужики (не могу найти)
Скорее всего такими буквами обозначили не переведенную здесь почему-то аббревиатуру MC - motor control, хотя в зарубежной техлитературе по управлению двигателями более распространена МСС. На той странице показана общая схема включения, а не конкретная принципиальная для вашего применения. Далее это вопрос проектировщика. В данном случае под МС может быть например контактор, которым запускают привод в комплексе. Или у вас ПЧ постоянно подключен к сети и запускает движок по команде на пульте ПЧ?
По поводу быстродействующих предохранителей - так это тоже вопрос к проектировщику, смотря какая задача ставится. Если защитить питающую сеть и установку от пожара - ставьте хоть иэк. Если защитить силовые модули преобразователя (или хотя бы дать им шанс) в случае несработки внутренней защиты ПЧ - то ставьте то, что положено. Эти предохранители быстрее и надежнее, чем многие автоматы, время их сработки при КЗ может исчисляться единицами миллисекунд, а не десятками, как у автоматов ширпотребовской линейки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены