Немного запутался в проекте.
Ситуация: Есть 2 независимых ввода в здание от ТП, третий - резерв на основные нагрузки от ДГУ1, четвертый - резерв на дымоудаление и ав. освещение - от ДГУ2 В режиме пожара мощностей от 1 ввода ТП хватает только на пожарные насосы(110+110кВт), поэтому дополнительно включается ДГУ2 для дымоудаления и ав. освещения (75кВт). Вопрос: Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Andrewfrol,
Какая категория надежности электроснабжения в данной ситуации? Электроснабжения чего? Объекта в целом или электроприемника. (ПУЭ п 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |