Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ

Гость_Гость_kotpikot_*_*
сообщение 16.12.2016, 12:38
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
На одном объекте впервые столкнулись с проблемой:
питание от подстанции до вводной ячейки РП, а также все отх. линии от РП выполнено 3-жильными кабелями ПВВНГ(A)-LS 3Х50/16-10.
Подключение всех кабелей к ячейкам осуществляется через кабельный этаж, т. е. все кабели заходят в каждую ячейку через хризотилцементные закладные трубы через перекрытие м/у первым и вторым этажами.
По факту монтажники выполнили разделку кабелей в кабельном этаже под каждой ячейкой (вместо того чтобы сделать разделку в каждой ячейке), и проложили каждую жилу трехжильного кабеля каждой ячейки в отдельной трубе под ячейкой.
ПРОБЛЕМА в следующем: один из кабелей отх. линии сгорел (как говорят - в месте стыковки разделочной муфты с кабелем), причем по неоф. информации нагрузка на линии была почти нулевая.
ВНИМАНИЕ - ДАЛЕЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Заказчик при этом причину объясняет так: у вас кабели проекте с изол. СПЭ, и когда они проходят через перекрытие в полу, то в арматуре ж/б перекрытия (!!!) наводятся вихревые токи, из-за которых происходит разрушение изоляции кабеля!!!
Я знаю, что ОЖ кабель с изол. СПЭ категорически нельзя прокладывать в мет. трубах (токи Фуко действительно нагревают эту трубу и , следовательно, кабель), но учитывая что объект мягко говоря "очень серьезный", хочу узнать у опытных людей - в чем еще может быть причина (помимо фантастики указанной выше, а также кривых рук монтажника) разрушения изоляции кабеля в данном случае?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_kotpikot_*_*
сообщение 17.12.2016, 12:16
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:15) *
Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабелей каждую в мелаллической трубе, то отсюда и проблема, тогда им за это руки отбить.


Еще раз повторяю: ВСЕ ТРУБЫ ПО МОЕМУ ПРОЕКТУ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ А НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_kotpikot_*   Горят кабели 3х50 10 кВ СПЭ   16.12.2016, 12:38
- - Гость_Алексей_*   Здравствуйте, если монтажники проложили жилы кабел...   16.12.2016, 14:15
- - moshkarow   не сосем понятно кабель № 1 - это фаза а Кабель № ...   16.12.2016, 14:25
- - eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 16.12.2016, 13...   16.12.2016, 18:22
- - Сунцов Денис   Одну жилу кабеля нельзя прокладывать в мет. трубе...   17.12.2016, 6:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сунцов Денис @ 17.12.2016, 6:18) О...   17.12.2016, 8:31
- - Гость_kotpikot_*   Цитата(moshkarow @ 16.12.2016, 14:25) не ...   17.12.2016, 12:14
- - Гость_kotpikot_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.12.2016, 14:1...   17.12.2016, 12:16
- - Гость_kotpikot_*   [quote name='eugevict' date='16.12.201...   17.12.2016, 12:21
|- - eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 17.12.2016, 13...   18.12.2016, 1:08
- - Гость_kotpikot_*   После изучения вопроса, а также общения с тех. спе...   20.12.2016, 13:04
|- - eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 20.12.2016, 13...   20.12.2016, 13:38
- - Гость_kotpikot_*   Друзья, а не подскажете, какие компетентные органы...   21.12.2016, 15:44
|- - eugevict   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   22.12.2016, 2:10
- - Sn1x1   Цитата(Гость_kotpikot_* @ 21.12.2016, 15...   6.1.2017, 8:24