Двухклавишный проходник , Непонятки с двуклавишным проходником

lehaF
сообщение 18.12.2016, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 18.12.2016, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(lehaF @ 18.12.2016, 15:34) *
... Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты.
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).
Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lehaF
сообщение 18.12.2016, 16:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 50777



Цитата(off.open @ 18.12.2016, 17:06) *
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).
Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику.


Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.12.2016, 20:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(lehaF @ 18.12.2016, 16:20) *
Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно.
Вы что-то не то пишите ...
Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками.
Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей?
Или я что-то не так понял? icon_sad.gif

Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 20:06
Вернуться в начало страницы