Вопрос по схеме: 2 или 3 категория электроснабжения будет для производственного здания?
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.12.2016, 11:03
Сообщение
#2
|
Гости |
поправьте если ошибаюсь, что является источником питания? аккумулчтор, генератор и ТРАНСФОРМАТОР ну можно еще что нить придумать. Сколько источников? ДВА! один без другого работать сможет? Да! значит независимые. По мощности один другого заменить может? Да! (звиняйте схему не смотрел, 1 транс должен полностью обеспечивать аппетит потребителя в случае отказа второго длительное время). Значит они взаиморезервируемые. Соответственно при подключении к 2м трансформаторам уже 2ая категория, а уж как ТП запитана это другой вопрос.
По вводам, как минимум, должно быть напряжение на обоих вводах. Нагрузку желательно поделить на оба ввода. Если ставить АВР то с секционником. Т.е. в нормальном режиме включены оба ввода, секционник разомкнут, при повреждении одного ввода отключается ввод и включается секционник. Это оптимальный режим работы. Запрета на питание от одного ввода нет, но если сетевики это обнаруживают обычно настаивают подключиться чтобы разгрузить транс |
|
|