Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника |
11.12.2016, 12:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? В цеху нулевая шина (PEN) от ТП-10/0,4 приходит в ячейки РУ-0,4 и закреплена на корпус этих ячеек, корпус ячеек завязан на стальные колоны которые используются в качестве естественных заземлителей, от РУ-0,4 до цеховых сборок с предохранителями идут 3-х жильные кабеля, а в качестве PEN проводника используются рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок и т.д.
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0", ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и сборка окажется и не заземлена и не занулена и автоматы установленные в РУ-0,4 не сработают и не отключат эту сборку. Если же все таки мерить то, что писать в протоколе на петлю "ф-0" относительно чего произведен замер PE или PEN проводника? Извините если написала немного сумбурно. P.S. Нейтраль трансформатора заземлена. |
|
|
19.12.2016, 22:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
То есть, вполне обоснованно можно проложить новый трёхжильный кабель (без N-проводника) от вновь установленной сборки, а вместо рабочего нуля использовать рельсы?? Единственность рельса в качестве PEN-проводника не установлена. На старых заводах десятки, если не сотни старых кабелей со свинцовыми и алюминиевыми оболочками. При существующем тотальном уравнивании потенциалов все нулевые проводники, рельсы и прочее по-факту соединены параллельно (со всякими нюансами). Формируется "крепкий сталинский ноль" Новый кабель без проводящей оболочки разумеется должен бы (при официальной замене) иметь 4-ю жилу (если она еще нужна! , может кабели питают двигуны и прочие симметричные нагрузки), отсутствие таковой на совести заводских ИТР и "есть повод для разбирательства"(см.выше). С алюм.оболочкой трехжильный кабель и сейчас законен. Даже со свинцовой допускается в городских сетях, причем и в реконструируемых (!). Появление нового АСБ могут "обосновать" как простую замену (на тоже самое) старого. Собственно и новую сборку тоже, "тут когда-то была такая же".. Типа система осталась прежней, никакой реконструкции как бы и нет. |
|
|
20.12.2016, 8:23
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
С алюм.оболочкой трехжильный кабель и сейчас законен. Даже со свинцовой допускается в городских сетях, причем и в реконструируемых (!). Появление нового АСБ могут "обосновать" как простую замену (на тоже самое) старого. Собственно и новую сборку тоже, "тут когда-то была такая же".. Типа система осталась прежней, никакой реконструкции как бы и нет. Ну в общем да, с точки зрения закона. Но я бы если бы увидел при обследовании трёхжильный ВВГ, обязательно бы в отчёте упомянул про это. |
|
|
20.12.2016, 23:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.12.2016, 20:21
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях. Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка. А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле? А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно. Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. |
|
|
21.12.2016, 23:02
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. А надо правильные доки прикладывать И Вас с наступающим! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|