Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? В цеху нулевая шина (PEN) от ТП-10/0,4 приходит в ячейки РУ-0,4 и закреплена на корпус этих ячеек, корпус ячеек завязан на стальные колоны которые используются в качестве естественных заземлителей, от РУ-0,4 до цеховых сборок с предохранителями идут 3-х жильные кабеля, а в качестве PEN проводника используются рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок и т.д.
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0", ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и сборка окажется и не заземлена и не занулена и автоматы установленные в РУ-0,4 не сработают и не отключат эту сборку.
Если же все таки мерить то, что писать в протоколе на петлю "ф-0" относительно чего произведен замер PE или PEN проводника? Извините если написала немного сумбурно.

P.S. Нейтраль трансформатора заземлена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 22.12.2016, 17:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или просто поговорить не с кем ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 17:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 17:17) *
Я где-то сказал, что может быть запрет ? ...

Попробуем порассуждать логически: "Запрета даже на TN-S не видел.", но "Какой может быть запрет на TN-S, если она более безопасна, чем TN-C-S?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена777   Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника   11.12.2016, 12:12
- - haramamburu   Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) Имее...   11.12.2016, 12:27
|- - Гость   ПУЭ п. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электр...   11.12.2016, 12:40
|- - Елена777   Цитата(haramamburu @ 11.12.2016, 12:27) Ч...   11.12.2016, 18:09
|- - Олега   Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 18:09) Могу...   13.12.2016, 17:32
- - haramamburu   Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) Имее...   11.12.2016, 18:23
|- - Елена777   это не ваш случай, был бы вашим, если от ГЗШ тянул...   13.12.2016, 15:23
|- - ЛЕША   Цитата(Елена777 @ 13.12.2016, 19:23) Тогд...   13.12.2016, 16:04
|- - Елена777   Цитата(ЛЕША @ 13.12.2016, 16:04) Зачем? В...   14.12.2016, 8:39
|- - Олега   Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) Проек...   14.12.2016, 10:13
|- - Елена777   Цитата(Олега @ 14.12.2016, 10:13) Но год-...   14.12.2016, 14:26
|- - Олега   Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 14:26) А чт...   14.12.2016, 15:48
|- - Шаровая молния   Цитата(Олега @ 14.12.2016, 16:48) Это сег...   19.12.2016, 20:53
- - Олега   Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) от Р...   13.12.2016, 19:13
- - Гость Рин   Схема питания обычная для старых схем. Мерить надо...   14.12.2016, 5:49
- - Елена777   Все понятно, спасибо за грамотный ответ, так же БО...   15.12.2016, 7:28
- - haramamburu   Шаровая молния, типа того... но это система време...   19.12.2016, 20:56
- - Олега   Цитата(Шаровая молния @ 19.12.2016, 20:53...   19.12.2016, 22:27
|- - Шаровая молния   Цитата(Олега @ 19.12.2016, 23:27) С алюм....   20.12.2016, 8:23
|- - Олега   Цитата(Шаровая молния @ 20.12.2016, 8:23)...   20.12.2016, 23:19
|- - Елена777   Цитата(Олега @ 20.12.2016, 23:19) Даже ес...   21.12.2016, 11:58
|- - Шаровая молния   Цитата(Олега @ 21.12.2016, 0:19) Даже есл...   21.12.2016, 20:21
|- - Олега   Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21...   21.12.2016, 20:30
|- - Олега   Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21...   21.12.2016, 20:54
|- - Shapiton   Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21...   21.12.2016, 23:02
|- - Олега   Цитата(Shapiton @ 21.12.2016, 23:02) А на...   22.12.2016, 0:15
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 0:15) ... НД н...   22.12.2016, 6:00
- - Shapiton   Вопрос из разряда техническо- политических. Техни...   21.12.2016, 12:18
- - Шаровая молния   Спасибо за ГОСТ. А также с наступающим!!   21.12.2016, 20:31
- - Олега   Так ведь это ваш любимый пункт в основополагающем ...   22.12.2016, 7:46
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 7:46) ... В пе...   22.12.2016, 9:11
- - Олега   Правильно, распространяется.. и что ? Предлагаете...   22.12.2016, 9:43
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 9:43) ... Пред...   22.12.2016, 10:24
- - Олега   1. На вопрос "где" я дал ссылку и поясни...   22.12.2016, 11:07
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 11:07) ... Цит...   22.12.2016, 11:43
- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 11...   22.12.2016, 12:07
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 12:07) ... Спр...   22.12.2016, 13:12
|- - Олега   А что, когда спрашивал: Цитата(Гость сочувтсвующий...   22.12.2016, 20:01
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 20:01) ... При...   30.12.2016, 13:04
- - Олега   Запрета даже на TN-S не видел.   22.12.2016, 13:57
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 13:57) Запрета...   22.12.2016, 14:56
- - Олега   Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или прост...   22.12.2016, 17:17
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 22.12.2016, 17:17) Я где-т...   22.12.2016, 17:49
- - Олега   Г-н Сочувствующий, дискуссии не вижу ввиду отсутст...   30.12.2016, 14:42