Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Работа генератора

шалун
сообщение 6.2.2008, 22:15
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Никогда не приходилось сталкиваться с обслуживанием генераторов. Но вот возник вопрос....Имеем генератор на случай аварии общей сети. Напряжение упало. Запустили генератор. С его выхода пошло 220 вольт в домсеть. Теперь вопрос. А что будет после того, как напряжение вновь в сети появится , генератор я остановлю, но от сети не отсоеденю. То-есть на его обмотки придет напряжение из общей сети. Чревато это чем-то или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 7.2.2008, 0:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7250
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что-то похожее было в этой теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=5396&st=0


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- шалун   Работа генератора   6.2.2008, 22:15
- - gomed12   Что-то похожее было в этой теме http://www.electri...   7.2.2008, 0:04
- - шалун   Спасибо коллега за ответ. Сейчас копаю эту тему. В...   7.2.2008, 14:48
- - gomed12   ЦитатаЧто в этом случае будет с генератором? Керды...   7.2.2008, 15:02
|- - шалун   Цитата(gomed12 @ 7.2.2008, 16:02) Приорит...   7.2.2008, 17:48
- - doro   Цитата(шалун @ 6.2.2008, 22:15) Никогда н...   7.2.2008, 18:43
- - gomed12   Цитата...что с генератором будет... потому-что нуж...   7.2.2008, 19:42
|- - doro   Цитата(gomed12 @ 7.2.2008, 19:42) Главное...   7.2.2008, 20:27
- - gomed12   Пока шалун почитайте http://www.pereboev.net/docs...   7.2.2008, 20:52
- - Слава   ЦитатаСпрашиваю о том ,что с генератором будет А ...   7.2.2008, 21:40
- - mic61   Цитата(шалун @ 6.2.2008, 21:15) Никогда н...   8.2.2008, 14:36
- - Гость_fakel_*   А как отреагирует на генератор трансформаторная бу...   8.2.2008, 16:50
- - шалун   Если генератор устанавливать официально, то в ТУ б...   8.2.2008, 20:39
- - Anatoli   Во первых если геннератор включить в паралель с ВЛ...   9.2.2008, 13:56
- - doro   По этой теме (и связанным с ней) открывается разде...   19.2.2008, 13:08
- - gomed12   ЦитатаВывод: без ПЕРЕКИДНОГО РУБИЛЬНИКА - ОДНОЗНАЧ...   19.2.2008, 18:00
- - Anatoli   Согласововать надо от определённой мощности, у нас...   19.2.2008, 22:00
- - шалун   Большое спасибо за все ответы. Клиент,как я и дума...   20.2.2008, 0:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 15:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены