![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? В цеху нулевая шина (PEN) от ТП-10/0,4 приходит в ячейки РУ-0,4 и закреплена на корпус этих ячеек, корпус ячеек завязан на стальные колоны которые используются в качестве естественных заземлителей, от РУ-0,4 до цеховых сборок с предохранителями идут 3-х жильные кабеля, а в качестве PEN проводника используются рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок и т.д.
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0", ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и сборка окажется и не заземлена и не занулена и автоматы установленные в РУ-0,4 не сработают и не отключат эту сборку. Если же все таки мерить то, что писать в протоколе на петлю "ф-0" относительно чего произведен замер PE или PEN проводника? Извините если написала немного сумбурно. P.S. Нейтраль трансформатора заземлена. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А что, когда спрашивал:
Хорошо, Олега, при реконструкции заводской электроустановки, допускается-ли применять систему TN-C-S? , в это время логика никак не включалась ? ![]() Ведь TN-C-S более безопасная в сравнении с TN-C. С какой целью глупости спрашивать ? Какие вопросы, дружище, такие и ответы. Признайся себе, ведь развел-то бодягу на цельную страницу лишь по случаю осечки, когда докопался до пром.зданий со своим любимым пунктиком, не вникнув, что он для других зданий (и в ПУЭ и в ГОСТ). |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Признайся себе, ведь развел-то бодягу на цельную страницу лишь по случаю осечки, когда докопался до пром.зданий со своим любимым пунктиком, не вникнув, что он для других зданий (и в ПУЭ и в ГОСТ). Олега! Во-первых с наступающим Новым годом! Всех благ в Новом году! Во-вторых, извини, пока не могу продолжить нашу дискуссию, надеюсь продолжить в будущем! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |