Никогда не приходилось сталкиваться с обслуживанием генераторов. Но вот возник вопрос....Имеем генератор на случай аварии общей сети. Напряжение упало. Запустили генератор. С его выхода пошло 220 вольт в домсеть. Теперь вопрос. А что будет после того, как напряжение вновь в сети появится , генератор я остановлю, но от сети не отсоеденю. То-есть на его обмотки придет напряжение из общей сети. Чревато это чем-то или нет?
|
|
|
7.2.2008, 19:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...что с генератором будет... потому-что нужна конкретная ссылка в разговоре с заказчиками Главное, необходимо синхронизировать частоту сети и генератора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.2.2008, 20:27
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Главное, необходимо синхронизировать частоту сети и генератора. Ну, тогда уж давайте пройдем всю процедуру подключения генерации к ЕЭС. Самое простое - будьте добры установить делительную автоматику, большой комплекс защит и т.п. Представьте себе, что напряжение в сети исчезло из-за неустраненного короткого замыкания. ваш генератор, не будучи оснащенным необходимым комплексом РЗА, это КЗ будет подпитывать. Долго ли сохранится? Хуже, когда КЗ устранилось. Ваш генератор поддерживает напряжение в питающей сети, но частоту удержать не может. Отрабатывает АЧР и к моменту восстановления питания в основной сети потребители отключены. Следующий момент. Параллельная работа в ЕЭС связана с огромным количеством бюрократических процедур. Если Вы не не подключаетесь к системе ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнерги), то за выдачу мощности в сеть с вас могут взыскать, и немало. А хотите в ФОРЭМ войти (в принципе, это возможно) - будьте добры взять на себя обязательства в поставке строго оговоренного количества электроэнергии по строго оговоренному графику. Конечно, сгущаю краски с некоторым приколом. А попросту синхронизация бытового генератора с сетью недопустима. Никогда и ни при каких обстоятельствах. А обосновывающие документы постараюсь завтра подыскать. |
|
|