Доброго времени суток, коллеги.
Наткнулся сегодня на одну вещь над которой до сих пор не задумывался. На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
Гость_Гость_* |
7.2.2008, 23:33
Сообщение
#2
|
Гости |
На некотороых подстанциях получается такая ситуация: различные очереди АЧР имеют разные уставки по частоте, но одинаковые уставки по времени. Там, где уставка по частоте выше (спец. очередь) - отключается часть присоединений, где ниже (АЧР-1) - все. Загвоздка в следующем: все присоединения заведены под ЧАПВ. Но при работе спец. очереди АЧР ЧАПВ блокируется. Отсюда вопросы: 1. Будет ли работать спец.очередь при работе АЧР-1? 2. Если будут работать и АЧР-1 и спец.очередь, будет ли ЧАПВ на тех присоединениях которые заведены под спец.очередь. У нас на подстанции такая схема АЧР, что спец. очередь срабатывает на одном присоединении при понижении частоты до f=49.2 Гц за t=0.5 c, а на другом присоединении срабатывает 3-я очередь АЧР, которая имеет две уставки: а.) АЧР-2: f=49.0 Гц; t=27 с, ЧАПВ: f=49.9 Гц; t=80 с; б.) АЧР-1: f=48.6 Гц; t=0,3 с, ЧАПВ: f=49.9 Гц; t=80 с. Ну конечно вывод такой, что при резком снижении частоты до 48,6 Гц сработает и спец. очередь, и, АЧР-1 3-ей очереди АЧР. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 16:07 |
|