Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Перекомпенсация (генерация)

ТКС
сообщение 8.2.2008, 15:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10418



Проблема: в ночное время и в выходные дни, когда нагрузка минимальна происходит генерация эл. энергии в сеть icon_cry.gif , при этом КУ, синхронных двигателей и генераторов не имеется. Основнаой нагрузкой подключенной к сети являются светильники дневного освещения с люминистцентными лампами и офисное оборудование (ПК с источниками UPS, принтеры, факсы и т.п.). Учет (коммерческий) расположен на стороне 0,4 кВ.
Вопрос: что является причиной генерации и как избавиться от этой прблемы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 9.2.2008, 13:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



А почему вас это напрягло? Сети предъявили претензии по поводу генерации?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.2.2008, 16:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Если Вы генерируете реактивную энергию, то посмотрите в Договор (бумага такого типа должна быть заключена между Вашей фирмой и поставщиком эл.энергии.) Там должны быть оговорены условия компенсации реактивной мощности. Если не оговорены, то и нет проблемы.
А вот, если активную энергию, то это интересный вариант. Возможно (возможно!) генерят бесперебойники (переходят в режим инвертора для создания режима разряда АБ.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТКС
сообщение 9.2.2008, 23:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10418



Цитата(mic61 @ 9.2.2008, 16:25) *
Если Вы генерируете реактивную энергию, то посмотрите в Договор (бумага такого типа должна быть заключена между Вашей фирмой и поставщиком эл.энергии.) Там должны быть оговорены условия компенсации реактивной мощности. Если не оговорены, то и нет проблемы.
А вот, если активную энергию, то это интересный вариант. Возможно (возможно!) генерят бесперебойники (переходят в режим инвертора для создания режима разряда АБ.)

В договоре энергоснабжения, а точнее в приложении к договору компенсирующие устройства отсутствуют. А вот в самом договоре за генерацию эл. энергии указан % стоимости от тарифа на активную эл. энергию.
По поводу генерации активной энергии: вопрос интересный, надо подумать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ТКС   Перекомпенсация (генерация)   8.2.2008, 15:31
- - Roman_D   Цитата(ТКС @ 8.2.2008, 16:31) происходит ...   8.2.2008, 15:57
- - ТКС   Счетчик установлен ЕА, он и показывает генерацию в...   8.2.2008, 16:05
- - ТКС   Лампы в ближайшее время персонал заменит, но может...   8.2.2008, 16:55
|- - Roman_D   Цитата(ТКС @ 8.2.2008, 17:55) ... но може...   8.2.2008, 19:31
- - ТКС   Да, счетчик электронный и есть возможность просмот...   8.2.2008, 22:25
- - Евгений   А почему вас это напрягло? Сети предъявили претенз...   9.2.2008, 13:08
|- - mic61   Если Вы генерируете реактивную энергию, то посмотр...   9.2.2008, 16:25
||- - ТКС   Цитата(mic61 @ 9.2.2008, 16:25) Если Вы г...   9.2.2008, 23:35
|- - ТКС   Цитата(Евгений @ 9.2.2008, 13:08) А почем...   9.2.2008, 23:04
- - Roman_D   Боюсь ошибиться в терминологии, просто не въехал п...   10.2.2008, 9:58
- - ТКС   В дневное время вектор находится в первом квадрант...   11.2.2008, 16:05
- - Roman_D   Цитата(ТКС @ 11.2.2008, 17:05) в момент с...   11.2.2008, 17:45
- - ТКС   Цитата(Roman_D @ 11.2.2008, 17:45) ...или...   11.2.2008, 20:52
- - ТКС   В 20:30, когда нагрузка стала снижаться начались с...   11.2.2008, 22:17
- - Roman_D   Цитата(ТКС @ 11.2.2008, 23:17) Так что по...   12.2.2008, 7:03
- - ТКС   Длины кабелей естественно в расчет не берутся, т.к...   12.2.2008, 11:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 5:33
Rambler's Top100     