Загадка кабельной линии , Непонятный перекос напряжений

Сунцов Денис
сообщение 8.12.2016, 10:13
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Непонятная ситуация: перекос напряжений на шинах РУ-0,4 кВ насосной. Нагрузка - 2 ЭД 160 кВт. (Iн 278 А)
Из-за перекоса U - перекос I и соответственно перегрев ЭД
КЛ 3х(3х185) 320м, от ТП 2500 кВА, на шинах ТП идеальное U 227 на каждой фазе 390 линейное.
На шинах РУ-0,4 вот что получается:

А 496А 210В АВ 379
В 567А 225В ВС 387
С 480А 226В СА 379

Контактные соединения- уже проверены тепловизором.
Мозг кипит. Ток не вяжется с падением напряжения по фазам.

Единственное предположение- одножильные кабели по-разному проложены по эстакаде, разное индуктивное сопротивление по фазам

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 8.12.2016, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 18.1.2017, 9:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2016, 10:13) *
А 496А 210В АВ 379
В 567А 225В ВС 387
С 480А 226В СА 379
Ток не вяжется с падением напряжения по фазам.

Вяжется, что модули полного сопротивления по фазам отличаются( в процентах от среднего):
А - 98,4%
В - 92,2%
С - 109,4%



--------------------
Вернуться в начало страницы