Перекомпенсация (генерация) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекомпенсация (генерация) |
8.2.2008, 15:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
Проблема: в ночное время и в выходные дни, когда нагрузка минимальна происходит генерация эл. энергии в сеть , при этом КУ, синхронных двигателей и генераторов не имеется. Основнаой нагрузкой подключенной к сети являются светильники дневного освещения с люминистцентными лампами и офисное оборудование (ПК с источниками UPS, принтеры, факсы и т.п.). Учет (коммерческий) расположен на стороне 0,4 кВ.
Вопрос: что является причиной генерации и как избавиться от этой прблемы??? |
|
|
10.2.2008, 9:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Боюсь ошибиться в терминологии, просто не въехал по причине прошедшей тяпницы ...или пятницы...
У нас минус реактивка (4-й квадрант) или генерация (2 или 3 квадранты)? Очень интересно знать соотношение... Просто термин "перекомпенсация" относится к тому случаю, когда из-за избыточной емкости вектор перекочевывает из первого в четвертый квадрант. А "генерация" - это отдача энергии в сеть. Поэтому очень важно определиться с диагнозом. А то еще что-то не то вырежем В палату входят врач с папкой и санитар с топором. Врач: Больной Иванов. Ампутация левой руки. Санитар: Вжик! Врач: Больной Петров. Ампутация правой ноги. Санитар: Вжик! Врач: Больной Сидоров. Ампутация правой руки. (Вжик). Я сказал: правой! (Вжик). Я сказал: руки!!! Не появилось ли у вас новое хитрое оборудование или суб-потребители? Цитата По поводу генерации активной энергии: вопрос интересный, надо подумать... Кстати, ни в одном из букварей не писалось, но ненагруженый трансформатор может генерировать активную энергию в высокую сторону по фазе В, по-видимому, из-за перераспределения магнитных потоков в сердечнике. |
|
|
11.2.2008, 16:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
В дневное время вектор находится в первом квадранте, т.е. идет потребление активки и реактивки. Осталось дождаться вечера (ночи) и посмотреть в каком квадранте вектор будет находиться. Судя по показаниям эл. счетчика могу предположить, что в момент снижения нагрузки вектор переместиться в третий квадрант, т.е. будет выдача реактивки в сеть.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 5:49 |
|