Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
Проблема: в ночное время и в выходные дни, когда нагрузка минимальна происходит генерация эл. энергии в сеть , при этом КУ, синхронных двигателей и генераторов не имеется. Основнаой нагрузкой подключенной к сети являются светильники дневного освещения с люминистцентными лампами и офисное оборудование (ПК с источниками UPS, принтеры, факсы и т.п.). Учет (коммерческий) расположен на стороне 0,4 кВ.
Вопрос: что является причиной генерации и как избавиться от этой прблемы??? |
|
|
10.2.2008, 9:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Боюсь ошибиться в терминологии, просто не въехал по причине прошедшей тяпницы ...или пятницы...
У нас минус реактивка (4-й квадрант) или генерация (2 или 3 квадранты)? Очень интересно знать соотношение... Просто термин "перекомпенсация" относится к тому случаю, когда из-за избыточной емкости вектор перекочевывает из первого в четвертый квадрант. А "генерация" - это отдача энергии в сеть. Поэтому очень важно определиться с диагнозом. А то еще что-то не то вырежем В палату входят врач с папкой и санитар с топором. Врач: Больной Иванов. Ампутация левой руки. Санитар: Вжик! Врач: Больной Петров. Ампутация правой ноги. Санитар: Вжик! Врач: Больной Сидоров. Ампутация правой руки. (Вжик). Я сказал: правой! (Вжик). Я сказал: руки!!! Не появилось ли у вас новое хитрое оборудование или суб-потребители? Цитата По поводу генерации активной энергии: вопрос интересный, надо подумать... Кстати, ни в одном из букварей не писалось, но ненагруженый трансформатор может генерировать активную энергию в высокую сторону по фазе В, по-видимому, из-за перераспределения магнитных потоков в сердечнике. |
|
|
11.2.2008, 16:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
В дневное время вектор находится в первом квадранте, т.е. идет потребление активки и реактивки. Осталось дождаться вечера (ночи) и посмотреть в каком квадранте вектор будет находиться. Судя по показаниям эл. счетчика могу предположить, что в момент снижения нагрузки вектор переместиться в третий квадрант, т.е. будет выдача реактивки в сеть.
|
|
|
11.2.2008, 17:45
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
11.2.2008, 20:52
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
|
|
|
11.2.2008, 22:17
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
В 20:30, когда нагрузка стала снижаться начались скачки вектора из первого квадранта в четвертый (это удалось увидеть на счетчике), а к 21:00 вектор прочно обосновался в четвертом квадранте. Так что получается емкостной режим. Неужели это конденсаторы в светильниках с перегоревшими лампами (дежурное освещение)??? Величина генерации реактивной энергии уж очень мала, но она ЕСТЬ. Буду искать гада!!!
|
|
|
12.2.2008, 7:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Так что получается емкостной режим... ... Величина генерации реактивной энергии уж очень мала, но она ЕСТЬ. Например, по высокой стороне (6кВ и более) вектор вылезает в емкость при наличии достаточно длинных кабельных линий. В нашем случае емкости кабелей незначительны. Так что, скорее всего, лампы. Косинус для работающей ЛДС с последовательно включенным с ней дросселем составляет порядка 0,4; то есть угол отставания тока от напряжения более 60°. Для компенсации этого явления и приведения косинуса в более или менее приличный вид в каждом современном светильнике параллельно сетевым контактам устанавливается емкость. Для 36W ламп - это 3,7...4 мкФ. При выходе лампы из строя дро Стало быть, на 79 штук это составит поряжка 300 мкФ лишних. Даже если предположить, что распределение по фазам равномерное, все равно получается этакое конденсаторное компенсирующее устройство мощностью несколько квар. |
|
|
12.2.2008, 11:40
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10418 |
Длины кабелей естественно в расчет не берутся, т.к. действительно малы. Как выриант: попробую подгрузить секцию, где идет генерация, нагрузкой с реактивной составляющей (светильники ДРЛ), т.к. перегоревшие лампы должны менять арендаторы на своих складах, а у меня нет возможности на них давить (им и с перегоревшими лампами нравиться работать). О результатах сообщу позднее.
|
|
|