Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Очень странно работают автоматы , И вставки не сгорают!

olegrf
сообщение 7.2.2017, 16:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
olegrf
сообщение 7.2.2017, 22:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 22:09) *
Здесь все нормально.

Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.


Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olegrf   Очень странно работают автоматы   7.2.2017, 16:14
- - zendo057   Если вставки колиброванные то зависит от инерционн...   7.2.2017, 17:42
- - -Mike-   Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной,...   7.2.2017, 18:35
- - olegrf   Цитата(-Mike- @ 7.2.2017, 18:35...   7.2.2017, 19:17
- - Null   Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Ном...   7.2.2017, 20:13
|- - olegrf   Цитата(Null @ 7.2.2017, 20:13) Это автома...   7.2.2017, 21:40
|- - eugevict   Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:40) Сегодня ...   8.2.2017, 0:57
- - Сергей ДД   А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с пар...   7.2.2017, 21:50
|- - olegrf   Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 21:50) А у В...   7.2.2017, 22:01
|- - Сергей ДД   Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01) Двухтран...   7.2.2017, 22:09
|- - zendo057   Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:01) автомат ...   7.2.2017, 22:48
- - olegrf   Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 22:09) Здесь...   7.2.2017, 22:49
|- - Сергей ДД   Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:49) Вообще 4...   7.2.2017, 23:59
|- - olegrf   Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 23:59) Оно в...   8.2.2017, 0:14
- - Null   У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 ...   8.2.2017, 6:55
- - olegrf   Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает до...   8.2.2017, 7:52
|- - Сергей ДД   Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 7:52) Отключает...   8.2.2017, 21:32
- - olegrf   Цитата(Null @ 8.2.2017, 6:55) У АВ на 400...   8.2.2017, 8:57
- - xzero84   Отсутствие селективности по току (и по времени). О...   8.2.2017, 9:04
|- - olegrf   Цитата(xzero84 @ 8.2.2017, 9:04) Отсутств...   8.2.2017, 9:14
|- - Null   Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 9:14) Да, будем...   8.2.2017, 12:21
- - E87EH   Как правильно написали здесь - предохранители похо...   8.2.2017, 13:11
- - olegrf   Вроде бы определили, что КЗ происходит после автом...   8.2.2017, 21:48
- - -Mike-   Хорошо, что определили откуда кз. А вообще-то, т...   9.2.2017, 5:23
- - S-cream   olegrf, определили во сколько происходит срабатыва...   9.2.2017, 8:18
- - olegrf   Про опилки не знал, возьму на заметку ВРУ потреби...   9.2.2017, 9:34
- - Гость   У КЕАЗов плохо настраивается электронный блок уст...   11.2.2017, 16:07
- - Dyushes   Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/...   13.2.2017, 11:48
|- - Гость   Цитата(Dyushes @ 13.2.2017, 11:48) У тран...   13.2.2017, 16:59
- - Pantryk   ЦитатаВы не должны ставить такие автоматы Это вы п...   13.2.2017, 17:36
- - Dyushes   Вводной судя по характеристике (85 кА) соответству...   14.2.2017, 8:16
- - as938   Если кому надо таблица для настройки ВА50*   16.3.2017, 2:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены