Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2. Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии? Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок? В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей. Да, я понимаю, уставки такие: Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280 уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560 Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А уставка КЗ заводская 4000 А Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400 Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал. Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились. Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |