Вечер добрый.
Подскажите, что лучше забить в землю арматуру D=16 по 2м. длинной определенное количество или уголок 35-40 примерно по метру длиной, ну тоже какое то количество. Дело в том, что уголок трудно забивать, а бурить ямы считаю не лучшим вариантом. Забивать арматуру буду перфоратором с насадкой. И сколько нужно таких стержней забить для хорошей земли. |
|
|
7.2.2017, 20:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Гость_Шайтан_*, Почитайте темы на ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=31
Коротко и конкретно, Вам никто не сможет ответить. |
|
|
Гость_Шайтан_* |
7.2.2017, 20:49
Сообщение
#3
|
Гости |
Коротко и конкретно, Вам никто не сможет ответить. Очень хорошая ссылка (кое что я уже прочел) - но там много читать нужно, при том, что многое говорится на профессиональном языке, а где нет так я и сам такой же лох в этом. Одно понимаю, что чем больше забью тем лучше так. С десяток хватит? Да вот еще, что, а на каком расстоянии их нужно забивать - это критично ? |
|
|
7.2.2017, 21:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Очень хорошая ссылка (кое что я уже прочел) - но там много читать нужно, при том, что многое говорится на профессиональном языке, а где нет так я и сам такой же лох в этом. Одно понимаю, что чем больше забью тем лучше так. С десяток хватит? Да вот еще, что, а на каком расстоянии их нужно забивать - это критично ? Для начала 3-5 заточенных арматурин вбейте на глубину 2-3 м на расстоянии друг от друга 1-2 м, соедините их шлейфом. Дальше возьмите мощную нагрузку, например, утюг, и подключите к фазе и к Вашему контуру. Возьмите тестер и измерьте напряжение на утюге Uу. Прикиньте сопротивление контура по формуле R=U*U*[ (U/Uу)-1 ] / P, где U=220, Uу-измеренное напряжение на утюге, В, P - мощность утюга, Вт. - см на корпусе утюга. R должно быть в районе 0....30 Ом, Если оно выше 30 Ом, то забивайте еще 2-3 арматуры, добавляйте их в контур и посчитайте R снова. Если оно окажется в районе 0..30 Ом, то контур нормальный. Если R снова больше 30 Ом, то еще забейте пару штук арматурин... и так до тех пор, пока R станет нормальным. В идеале лучше, если R=2..4 Ома. Более точные замеры сделает лаборатория, а по формуле - можно только прикинуть, но часто этого вполне достаточно для оценки качества заземления. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.2.2017, 21:55 |
|
|
9.2.2017, 5:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Цитата R=U*U*[ (U/Uу)-1 ] / P, где U=220, Uу-измеренное напряжение на утюге, В, P - мощность утюга, Вт. - см на корпусе утюга. Формула неправильная. Если "в розетке" изначально больще 220 В, получится отрицательное сопротивление, что введет неопытного электрика в полный ступор. U=напряжению до включения утюга. |
|
|
9.2.2017, 7:51
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Формула неправильная. Вроде правильная. Не может здесь отрицательное R получиться, т.к. напряжение на утюге Uy всегда меньше, чем напряжение сети U (в розетке), соответственно U/Uу будет всегда больше 1. Можно чуть поточнее (на основе измерений мультиметром в любой момент времени) R=Rу [ (U/Uу) -1 ] Ry - сопротивление утюга, измеренное мультиметром U - напряжение в сети, измеренное мультиметром (в розетке!) Uy - напряжение на утюге, измеренное мультиметром Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.2.2017, 10:37 |
|
|
Гость_rs45_* |
9.2.2017, 13:33
Сообщение
#7
|
Гости |
Вроде правильная. Не может здесь отрицательное R получиться, т.к. напряжение на утюге Uy всегда меньше, чем напряжение сети U (в розетке), соответственно U/Uу будет всегда больше 1. Можно чуть поточнее (на основе измерений мультиметром в любой момент времени) R=Rу [ (U/Uу) -1 ] Ry - сопротивление утюга, измеренное мультиметром U - напряжение в сети, измеренное мультиметром (в розетке!) Uy - напряжение на утюге, измеренное мультиметром вы по этой формуле что находите. разве сопротивление утюга не становится больше при нагреве спирали, да и вообще что там за утюг , может там и спирали то нет. Ну все равно, погрешность от утюга может быть в несколько Ом. - приемлемо ли это. |
|
|
9.2.2017, 14:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
вы по этой формуле что находите. разве сопротивление утюга не становится больше при нагреве спирали, да и вообще что там за утюг , может там и спирали то нет. Ну все равно, погрешность от утюга может быть в несколько Ом. - приемлемо ли это. Находим Rзаземлителя + Rлинии+Rтрансформатора+Rзаземлителя на подстанции, однако, Rлинии+Rтрансформатора+Rзаземлителя на подстанции достаточно мало и им можно пренебречь, поэтому остается сопротивление Вашего заземления, т.е. Rзаземлителя Ну Вы не доводите до раскаленного состояния включили, измерили и все. Хватит и 30сек. За это время ничего не успеет нагреться. Это же не лампа накаливания. Высокая точность здесь не нужна. Относительно точно может только лаборатория измерить. Если совсем нечем мерить, то и этого можно не делать. Вас не ударит, если Rземли<<Rчеловека. Для проверки подайте фазу на контур заземления. Если автомат выбило сразу, значит контур работает нормально и его сопротивление R<Uсети/Iавтомата. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.2.2017, 22:21 |
|
|