Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сим-салабим-ахалай-махалай-сяськи-масяськи… , или, почему не сробатывает УЗО?

Andre_san
сообщение 10.2.2017, 18:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Всем здрасте! В общем тема такая, случайно в ютубе наткнулся на одно видео, в котором один весьма не бритый дяденька объяснял как подключить нулевой защитный проводник в много квартирном доме старой постройки. Короче говоря, он просто подключился к мет. корпусу этажного щита.
Прикрепленное изображение

Далее этот защитный проводник в составе вводного кабеля приходит на шину защитного нуля, в квартирном щитке. Ну а дальше, все стандартно, на шину защитного нуля подключаются все защитные проводники розеточных линий.
Стояк там четырех проводной, скорее всего алюминий как и во всех старых домах, сечение сложно сказать какое, но думаю там нет 16мм2.
Прикрепленное изображение

Дальше, он показал работает ли такое заземление? Взял контрольку ( обычная лампа накаливания) и в разобранной
розетке, подключил один вывод контрольной лампы на защитный ноль, а второй вывод по поочередно подключал то на фазу то на рабочий ноль. В результате таких замыканий вводное УЗО в квартирном щите срабатывало.
Прикрепленное изображение

Я подумал, ух ты класс! По чему бы у себя не проделать тот же эксперимент?! Взял провод 4мм2 подключил к корпусу этажного щита, про кинул его в квартиру и проделал аналогичные действия. Выявил, что замыкание контрольки между защитным нулем и рабочим нулем не приводят к срабатыванию УЗО. Короче говоря, тут или причина в том что у меня стояковый ноль не соответствует требованиям к PEN, (16mm2) по факту у меня 10mm2.
Или второе, дядюшка этот просто Коперфильд-Акапян, поскольку в первом случае (и это хорошо видно на третей картинке ) проводки контрольки белые, а во втором когда он замыкает между рабочим и защитным нулями, проводки голубые. Но может я неправ и наговариваю на честного электрика. В общем, какой из двух сделанных выводов правильный?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 10.2.2017, 19:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Не всегда УЗО будет срабатывать при контакте защитного проводника с нулем. Если при замыкании проводников ток не превысит предела срабатывания УЗО отключение не произойдет. Если ноль и защитный проводник имеют металлическую связь, и в сети нет ни какой нагрузи, то разность потенциалов между защитным проводником и нулем в розетке, будет равна нулю как и ток при их замыкании. Попробуйте что нибуть включить в другую розетку, например чайник и повторите эксперимент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.2.2017, 19:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(rosck @ 10.2.2017, 18:03) *
Попробуйте что нибуть включить в другую розетку, например чайник и повторите эксперимент.

Про это я как то не подумал, надо будет попробовать... Но как то странно что для TN-C-S в этажном щите нужно такое условие..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 10.2.2017, 19:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 20:23) *
Про это я как то не подумал, надо будет попробовать... Но как то странно что для TN-C-S в этажном щите нужно такое условие..
Может Вам поможет такая схемка ... icon_smile.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andre_san   Сим-салабим-ахалай-махалай-сяськи-масяськи…   10.2.2017, 18:12
- - moshkarow   делайте фото вашего щита . Будем -гадать   10.2.2017, 18:23
- - off.open   Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 19:12) Выяв...   10.2.2017, 18:29
- - Andre_san   Цитата(off.open @ 10.2.2017, 17:29) П...   10.2.2017, 18:42
- - rosck   Не всегда УЗО будет срабатывать при контакте защит...   10.2.2017, 19:03
|- - Andre_san   Цитата(rosck @ 10.2.2017, 18:03) Попробуй...   10.2.2017, 19:23
||- - off.open   Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 20:23) Про ...   10.2.2017, 19:49
||- - Andre_san   Цитата(off.open @ 10.2.2017, 18:49) Может...   10.2.2017, 20:21
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 20:21) ... ...   10.2.2017, 21:14
||- - Andre_san   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2017, 20...   11.2.2017, 22:25
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 10.2.2017, 18:03) Не всегд...   10.2.2017, 19:53
- - haramamburu   Andre_san, тыкните меж фазой и землей... а не как ...   10.2.2017, 19:05
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 10.2.2017, 18:05) ты...   10.2.2017, 19:12
|- - rosck   Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 19:12) Но е...   10.2.2017, 19:18
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 10.2.2017, 19:12) Но ф...   10.2.2017, 19:57
- - Олега   ЦитатаБольше дискутировать на эту тему желания нет...   11.2.2017, 0:54
- - Олега   А в целом за "PEN" на 2-й фотке драть на...   11.2.2017, 8:33
- - Roman D   Вот интересно: большинство аффтаров настоятельно р...   11.2.2017, 22:45
|- - Фадик   Цитата(Roman D @ 11.2.2017, 22:45) Вот ин...   11.2.2017, 23:11
||- - Олега   Цитата(Фадик @ 11.2.2017, 23:11) .. по по...   12.2.2017, 0:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 11.2.2017, 22:45) Вот ин...   12.2.2017, 11:47
|- - Andre_san   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2017, 10...   12.2.2017, 20:10
|- - Гость_Roman_D_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2017, 11...   12.2.2017, 21:13
- - Олега   Это и есть хождение по кругу (пересказ прошлой тем...   12.2.2017, 15:41
|- - Фадик   Цитата(Олега @ 12.2.2017, 15:41) Это и ес...   12.2.2017, 21:16
|- - Andre_san   Цитата(Фадик @ 12.2.2017, 20:16) На приме...   13.2.2017, 0:11
||- - Roman D   Цитата(Andre_san @ 12.2.2017, 23:11) возм...   13.2.2017, 0:23
||- - Сало Бонд   Цитата(Andre_san @ 13.2.2017, 0:11) Я дум...   13.2.2017, 2:38
|- - Олега   Цитата(Фадик @ 12.2.2017, 21:16) Ну тут к...   13.2.2017, 3:18
|- - Фадик   Цитата(Олега @ 13.2.2017, 3:18) Так вам л...   13.2.2017, 6:55
|- - Roman D   Цитата(Фадик @ 13.2.2017, 5:55) Второе,в ...   13.2.2017, 7:15
|- - Олега   Цитата(Фадик @ 13.2.2017, 6:55) Первое,мн...   13.2.2017, 10:26
- - Фадик   На счет работников то если брать электриков. То зр...   13.2.2017, 17:40
- - Олега   Цитата(Фадик @ 13.2.2017, 17:40) На счет ...   13.2.2017, 20:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 16:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены