Вечер добрый.
Подскажите, что лучше забить в землю арматуру D=16 по 2м. длинной определенное количество или уголок 35-40 примерно по метру длиной, ну тоже какое то количество. Дело в том, что уголок трудно забивать, а бурить ямы считаю не лучшим вариантом. Забивать арматуру буду перфоратором с насадкой. И сколько нужно таких стержней забить для хорошей земли. |
|
|
11.2.2017, 0:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответ "0" дан "при занулении" !
(и мой вопрос к этому варианту) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:02 |
|
|
11.2.2017, 1:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
11.2.2017, 1:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. а выбъет защита. Если еще выбьет. Что не факт. Пока выбьет, электрика всё же наеб--т. Учитывая, что ОКЗ может приключиться в распред.сети, "наеб--т" может длиться до 5 сек. 146 вольт будет только при КЗ на землю на удаленной стороне (ноль в воздухе висит). Вроде так. Про 146 при обрыве ни кто и не сомневался. Так на кой это мо́нтеру ? Тут один коллега настаивал на повторке даже и 0,5 Ома )) Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:18 |
|
|