Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
14.10.2016, 3:07
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Указал напряжения на фото: Землю не подсоединил, так как инструмент под стабилизатором остался, поэтому решил померять. Сначала индикатором, потом мультиметром. И я в шоке. 1. Выходит, что корпус занулен? 2. Без земли бы било (заземление в доме только недавно появилось)? 3. На землю все время будет около 135 В уходить? 4. Почему уход напряжения с корпуса на землю не вызывает срабатывание дифавтомата? 5. Это нормально вобще? спасибо Сообщение отредактировал profeMaster - 17.10.2016, 19:30 |
|
|
||
12.2.2017, 18:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Можно подключать через тройной клеммник но тогда нужно пихать два провода в одну клемму. А можно добавить еще одну клемму и соединить перемычкой N вход и N выход кому как удобно тот так и делает. Подключал несколько стабилизаторов вообще не рвал ноль просто завел ноль на вход и все.
|
|
|