трехфазный генератор 10Квт , нужна помощь

kerio19
сообщение 12.2.2017, 22:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2017
Пользователь №: 51706



всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?

Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 14.2.2017, 9:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Не частотник, а частотомер выглядит примерно так. У генератора обороты напрямую связаны с частотой. Нужно отрегулировать по частотомеру 50Гц должны вибрировать средние планки.

Цитата(kerio19 @ 14.2.2017, 8:28) *
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом

Должны звониться, если не звонятся значит неисправны. Через эти дроселя собирается нетраль генератора. При нагрузки на них образуется падение напряжения которое складывается с напряжением дополнительной обмотки. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение подается на обмотку возбуждения. Проверте какое напряжение в точках С1 -С4, С2-С5, С3-С6. А также А1, А2, А3 между собой и точкой 0.Результат сюда. Далее проведите эксперимент, отключите от диодов обмотку возбуждения и подайте на нее, соблюдая полярность (иначе потом генератор не будет возбуждаться, потом нужно будет все вернуть на место не перепутав провода) постоянное напряжение вольт шесть и измерите какое будет напряжение на генераторе. Если с напряжением будет норма, тогда генератор исправен и нужно проверять цепи возбуждения. Если перекос есть, тогда неисправность в генераторе.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы