12.2.2017, 22:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
|
|
|
14.2.2017, 9:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Не частотник, а частотомер выглядит примерно так. У генератора обороты напрямую связаны с частотой. Нужно отрегулировать по частотомеру 50Гц должны вибрировать средние планки.
одно меня тревожет на схеме выделю красным. все три катулки отзаниваются по 0.6 ом Должны звониться, если не звонятся значит неисправны. Через эти дроселя собирается нетраль генератора. При нагрузки на них образуется падение напряжения которое складывается с напряжением дополнительной обмотки. Чем больше нагрузка, тем больше напряжение подается на обмотку возбуждения. Проверте какое напряжение в точках С1 -С4, С2-С5, С3-С6. А также А1, А2, А3 между собой и точкой 0.Результат сюда. Далее проведите эксперимент, отключите от диодов обмотку возбуждения и подайте на нее, соблюдая полярность (иначе потом генератор не будет возбуждаться, потом нужно будет все вернуть на место не перепутав провода) постоянное напряжение вольт шесть и измерите какое будет напряжение на генераторе. Если с напряжением будет норма, тогда генератор исправен и нужно проверять цепи возбуждения. Если перекос есть, тогда неисправность в генераторе. |
|
|