Трансформаторы тока , Влияние трансформаторов тока на приборы учета электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока , Влияние трансформаторов тока на приборы учета электроэнергии |
Гость_Гость_Денис_*_* |
14.2.2017, 12:47
Сообщение
#1
|
Гости |
На трансформаторной подстанции установлен трансмформатор тока 1500/5.
Техническими условиями по данной подстанции предусмотрена установка трансформатора тока 600/5. Установлен прибор учёта электроэнергии СЭТ3а-02-34-03/1П. Вопрос: Влияет ли трансформатор тока повышенной мощности 1500/5 на показания прибора учета? Если влияет, то в какую сторону: увеличения или уменьшения показаний прибора учета? |
|
|
14.2.2017, 13:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
|
|
|