Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Трансформаторы тока , Влияние трансформаторов тока на приборы учета электроэнергии

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 14.2.2017, 12:47
Сообщение #1





Гости






На трансформаторной подстанции установлен трансмформатор тока 1500/5.

Техническими условиями по данной подстанции предусмотрена установка трансформатора тока 600/5.

Установлен прибор учёта электроэнергии СЭТ3а-02-34-03/1П.

Вопрос: Влияет ли трансформатор тока повышенной мощности 1500/5 на показания прибора учета?
Если влияет, то в какую сторону: увеличения или уменьшения показаний прибора учета?










Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 14.2.2017, 13:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 6:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены