Трансформаторы тока , Влияние трансформаторов тока на приборы учета электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока , Влияние трансформаторов тока на приборы учета электроэнергии |
Гость_Гость_Денис_*_* |
14.2.2017, 12:47
Сообщение
#1
|
Гости |
На трансформаторной подстанции установлен трансмформатор тока 1500/5.
Техническими условиями по данной подстанции предусмотрена установка трансформатора тока 600/5. Установлен прибор учёта электроэнергии СЭТ3а-02-34-03/1П. Вопрос: Влияет ли трансформатор тока повышенной мощности 1500/5 на показания прибора учета? Если влияет, то в какую сторону: увеличения или уменьшения показаний прибора учета? |
|
|
14.2.2017, 15:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
С ТТ 1500/5 показания счётчика умножают на 300, с ТТ 600/5 - умножают на 120.
Не зная мощности подстанции, максимальной мощности нагрузки, номинального и максимального токов счётчика нельзя сказать корректно ли была произведена замена трансформаторов тока. Возможно будет занижение показаний при малых нагрузках. Счётчик выйдет из зоны чувствительности, обычно это при токах меньше 0,02 Iном. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 6:25 |
|