На трансформаторной подстанции установлен трансмформатор тока 1500/5.

Техническими условиями по данной подстанции предусмотрена установка трансформатора тока 600/5.

Установлен прибор учёта электроэнергии СЭТ3а-02-34-03/1П.

Вопрос: Влияет ли трансформатор тока повышенной мощности 1500/5 на показания прибора учета?
Если влияет, то в какую сторону: увеличения или уменьшения показаний прибора учета?










Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 14.2.2017, 15:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



С ТТ 1500/5 показания счётчика умножают на 300, с ТТ 600/5 - умножают на 120.
Не зная мощности подстанции, максимальной мощности нагрузки, номинального и максимального токов счётчика нельзя сказать корректно ли была произведена замена трансформаторов тока.

Возможно будет занижение показаний при малых нагрузках. Счётчик выйдет из зоны чувствительности, обычно это при токах меньше 0,02 Iном.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 6:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены