Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
15.2.2017, 11:17
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
В п.1.7.79. ПУЭ (изд. 7) имеется следующее требование: Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 × Zц/U0, где Zц ‒ полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом; U0 ‒ номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 ‒ падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В. ВОПРОС: Как измерить это ПОЛНОЕ сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом? Т.е. речь идёт об измерении ПОЛНОГО сопротивления УЧАСТКА цепи, а именно «защитного проводника между ГЗШ и РЩ». Ситуация осложняется ещё тем, что нам неизвестно сечение кабельных линий, т.к. на них имеются вставки кабелей различного сечения и неизвестной длины, но ни паспортов КЛ, ни схем, ни протоколов предыдущих измерений нет. Если на основании результатов измерений мы докажем соответствие требованиям ПУЭ, изложенным выше, то заказчику не придётся выполнять реконструкцию, связанную со значительными материальными затратами, поскольку денег у них тоже нет. У нас есть только один цифровой прибор типа ИФН-200 для измерения полного сопротивления цепей «фаза-ноль». Хотелось бы услышать мнение специалистов, компетентных в вопросах электрофизических измерений и испытаний электрооборудования действующих электроустановок. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.1.2020, 13:41 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.2.2017, 12:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ваня Иванов, Смотри Гост Р 50571.5.54-2013 п.543.1.2
Я бы сказал, да вот боюсь любители ПУЭ снова "тапками закидают". Поэтому я лучше пока помолчу и посмотрю что "специалисты" скажут. Вы очевидно хотели сказать, что согласно ФЗ 123 и обязательного перечня к нему, ЭУ должна соответствовать Гост Р 50571.16-2007 (288) и по Гост Р 50571.16-2007 такое испытание не требуется, потому что выполняют проверку согласно Гост Р 50571.3-2009 п.415.2.2? Сообщение отредактировал ink_elec - 15.2.2017, 12:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.2.2017, 13:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
15.2.2017, 13:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не, был конкретный вопрос определить R, вот я и скажу как это сделать.... А смысл проверять не действующий пункт, он к эффективности СУП не имеет отношения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:29 |
|