В п.1.7.79. ПУЭ (изд. 7) имеется следующее требование:
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 × Zц/U0,
где Zц ‒ полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;
U0 ‒ номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 ‒ падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В.

ВОПРОС: Как измерить это ПОЛНОЕ сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом? Т.е. речь идёт об измерении ПОЛНОГО сопротивления УЧАСТКА цепи, а именно «защитного проводника между ГЗШ и РЩ». Ситуация осложняется ещё тем, что нам неизвестно сечение кабельных линий, т.к. на них имеются вставки кабелей различного сечения и неизвестной длины, но ни паспортов КЛ, ни схем, ни протоколов предыдущих измерений нет. Если на основании результатов измерений мы докажем соответствие требованиям ПУЭ, изложенным выше, то заказчику не придётся выполнять реконструкцию, связанную со значительными материальными затратами, поскольку денег у них тоже нет. У нас есть только один цифровой прибор типа ИФН-200 для измерения полного сопротивления цепей «фаза-ноль».

Хотелось бы услышать мнение специалистов, компетентных в вопросах электрофизических измерений и испытаний электрооборудования действующих электроустановок.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.1.2020, 13:41


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2017, 13:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 13:39) *
Ну а это нужно? Вон вверху пишут, что это не требуется

Это они пусть объяснят инспекторам Ростехнадзора (после уплаты штрафа за нарушение требований ПУЭ). Кто и когда отменил требования п.1.7.79 ПУЭ, хотелось бы знать на будущее, а у заказчика предписание об устранении несоответствия с последним предупреждением! Поэтому проверка по этому пункту - единственная возможность избежать штрафных санкций.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.2.2017, 14:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 13:46) *
Это они пусть объяснят инспекторам Ростехнадзора (после уплаты штрафа за нарушение требований ПУЭ). Кто и когда отменил требования п.1.7.79 ПУЭ, хотелось бы знать на будущее, а у заказчика предписание об устранении несоответствия с последним предупреждением! Поэтому проверка по этому пункту - единственная возможность избежать штрафных санкций.


Ну коль другого ничего нет, то смотри.
Измерения делаем на постоянном токе. При измерениях между ВРУ и РЩ не должно быть присоединенных нагрузок между N, L3 и PE.
Все сопротивления должны получиться положительными. Если некоторые сопротивления получились отрицательны, то либо измерения провели с ошибкой, либо между N, L3, PE где-то включена нагрузка.


Процесс.

1. Отключаем SF1, рассоединяем провода в точках 1,2,3,4,5,6. Сопротивления между точками 4-5, 5-6, 4-6 должны быть бесконечными. Если это не так, то на линиях включена нагрузка и по нижеприведенным формулам определить R PE не получится.

2 Ставим перемычку в точках 1-2 и измеряем сопротивление в точках 4-5
R45=... Убираем перемычку 1-2.

3 Ставим перемычку в точках 1-3 и измеряем сопротивление в точках 4-6
R46=.... Убираем перемычку 1-3.

4 Ставим перемычку в точках 2-3 и измеряем сопротивление в точках 5-6
R56=.... Убираем перемычку 2-3.

Получаем 3 уравнения

R45=RL3+RN
R46=RL3+RPE
R56=RPE+RN3

Решаем их и находим сопротивления защитного провода RPE, сопротивление нулевого провода RN, сопротивление фазного провода RL3


RPE=(R46-R45+R56)/2

RN=(R56-R46+R45)/2

RL3=(R45-R56+R46)/2

Все сопротивления должны получиться положительными. Если некоторые сопротивления получились отрицательны, то либо измерения провели с ошибкой, либо между N, L3, PE где-то включена нагрузка!


Пример: R45=0.7 Ом, R46=0.6 Ом R56=0.5 Ом

RPE=(R46-R45+R56)/2= 0.2 Ом

RN=(R56-R46+R45)/2=0.3 Ом

RL3=(R45-R56+R46)/2=0.4 Ом

Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.2.2017, 14:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника   15.2.2017, 11:17
- - Dimka1   Я бы сказал как, да вот боюсь любители ПУЭ снова ...   15.2.2017, 11:51
- - Null   Уточняющий вопрос: правильно ли мое предположение,...   15.2.2017, 12:12
- - ink_elec   Ваня Иванов, Смотри Гост Р 50571.5.54-2013 п.543.1...   15.2.2017, 12:41
|- - Dimka1   Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 12:41) Вы оч...   15.2.2017, 13:04
|- - ink_elec   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 16:04) Не, был...   15.2.2017, 13:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Null @ 15.2.2017, 12:12) Уточняющи...   15.2.2017, 13:33
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 13:04) Не, был...   15.2.2017, 13:37
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 13:37) Ди...   15.2.2017, 13:39
|- - ink_elec   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 16:39) Ну а эт...   15.2.2017, 13:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 13:39) Ну а эт...   15.2.2017, 13:46
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 13:46) Эт...   15.2.2017, 14:03
|- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 16:46) Кт...   15.2.2017, 14:11
|- - Dimka1   Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 14:11) То ес...   15.2.2017, 14:41
|- - ink_elec   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 17:41) Ну изви...   15.2.2017, 14:55
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 14:03) ...... ...   15.2.2017, 14:15
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 18:15) П...   15.2.2017, 14:25
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 14:15) До...   15.2.2017, 16:20
- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 14:17) До...   15.2.2017, 14:35
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 15.2.2017, 14:25) Простите ...   15.2.2017, 15:02
- - haramamburu   Ваня Иванов, Я бы сделал несколько иначе чем Димка...   15.2.2017, 18:22
- - Ваня Иванов   Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 14:35) Может...   15.2.2017, 23:11
|- - Dimka1   Так денег нет. На что строить то? Если Вы убедилис...   15.2.2017, 23:25
|- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2017, 2:11) Ува...   16.2.2017, 13:40
- - Ваня Иванов   Дима, все деньги ушли на строительную часть, поэто...   16.2.2017, 13:31
|- - Dimka1   Ну определите R хотя бы по постоянному току. Этот ...   16.2.2017, 13:37
- - haramamburu   Ваня Иванов, ну и сколько вы намерили "фаза- ...   16.2.2017, 13:56
- - Ваня Иванов   Вкратце опишу, что мы имеем: Двухтрансформаторная ...   16.2.2017, 22:58
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2017, 22:58) Из...   17.2.2017, 9:11
- - Ваня Иванов   Дима, к сожалению так бывает далеко не всегда и ре...   17.2.2017, 11:54
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 17.2.2017, 11:54) Ди...   17.2.2017, 12:51
- - Ваня Иванов   Ценой неимоверных усилий путём "мозгового шту...   22.2.2017, 2:52
- - Гость Рин   Несуразно малые токи к.з. в ВРУ и РЩ. И расчеты и ...   22.2.2017, 6:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость Рин @ 22.2.2017, 6:47) Несур...   22.2.2017, 12:31
- - Гость Рин   Предполагаю такие результаты с учетом сечений и дл...   22.2.2017, 13:59
- - Ваня Иванов   Уважаемый Рин! Спасибо за подсказку, но мы и с...   22.2.2017, 17:36
|- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2017, 20:36) Во...   23.2.2017, 8:35
- - Ваня Иванов   В том, что ЭУ не соответствует требованиям основоп...   23.2.2017, 15:27
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2017, 15:27) Ис...   23.2.2017, 16:15
- - Ваня Иванов   Дима, большое спасибо за поправку, вот что значит ...   24.2.2017, 1:07
|- - Dimka1   Вы проверьте работу защиты в реальности. Если посл...   24.2.2017, 8:07
|- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 24.2.2017, 4:07) Дим...   24.2.2017, 18:56
- - Ваня Иванов   Цитата(ink_elec @ 24.2.2017, 18:56) А не ...   25.2.2017, 15:08
|- - ink_elec   Цитата(Ваня Иванов @ 25.2.2017, 18:08) По...   26.2.2017, 20:05
- - Гость Рин   Так какая же величина токов к.з. в ТП, РЩ, РП посл...   27.2.2017, 7:35
- - Зевака   Смотри пост №39. Всё нормально! Можно допускат...   5.3.2017, 14:06
- - Pantryk   ЦитатаУЗО тоже не спасает от КЗ От КЗ на корпус сп...   6.3.2017, 10:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 0:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены