Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
всем доброго времени суток. Имеется трехфазный генератор 380В 10Квт Военный на дизельном моторе. маркировку не помню. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: С ОДНОЙ ФАЗЫ В МЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ 210-250В ВЫДАЕТ 290-350В. ГОРИТ ВСЕ ЭЛЕТРО ОБОРУДОВАНИЕ. И ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗ НА 380В ВЫДАЕТ 550-600В. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ГДЕ ВЫКОПАТЬ ЯМУ ЧТОБЫ ЕЕ НАЙТИ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.2.2017, 7:14
Причина редактирования: красный карандаш для модерации
|
|
|
19.2.2017, 0:09
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2017 Пользователь №: 51706 |
нашел в чем проблема была. пружина на регулировке оборотов сломалась и неработал механизм. мотор крутил полный газ соответственно много оборотов. Но при этом неполучается выставить на работу в 50 герц. 220-240 вольт из розетки идет.
|
|
|