реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник |
18.2.2017, 20:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.2.2017 Пользователь №: 51753 |
Добрый день!
просьба помочь со схемой реверса трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник. есть станок старый советский (циркулярка - фуганок в одном флаконе), двигатель 4 квт. циркулярка крутит в одну сторону - с меньшей скоростью фуганок крутит в другую с большей, имеется шкаф, часть проводов отломана, схемы нет, поэтому восстановить не могу. элементная база старая, на пакетниках на которые не найти схем, если можно если есть недорогие современные решения - посоветовать. спасибо. |
|
|
19.2.2017, 21:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
В схеме ошибка, у вас там вечное торможение, РВ ставит себя на самоблокировку и никогда не отключится.
НО контакт РВ нужно ставить только в цепи КТ, нажали стоп, включились РВ и КТ, отпустили стоп, РВ отключилось, а КТ ещё некоторое время держит за счёт контакта РВ. Сообщение отредактировал гость олег - 19.2.2017, 21:45 |
|
|