Корректное подключение защитного и рабочего нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Корректное подключение защитного и рабочего нуля |
15.2.2017, 22:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Добрый день. Такая ситуация:
1. Необходимо подключить 3ф двигатели (соединение треугольник и звезда) 2. Есть четырёхконтактные розетки старого образца. 3. Есть щиток с 3ф, шиной рабочего 0 и шиной защитного 0. Защитный ноль взят от штыря, забитого возле дома (возможно, обустроено адекватное заземление) 4. Есть четырёхжильный многожильный медный провод. Вопрос: 1. Могу ли я объединить между собой защитный и рабочий нули и протянуть от щитка к четырёхконтактной розетке такое подключение: 3ф+совмещенный РЕ и N? 2. Если так сделать можно, то не будет ли это проблемой для потребителей 220 В, которые так же подключены и к рабочему и к защитному нулю? 3. Если так сделать нельзя, то единственный вариант - покупка 5-ти жильного провода и таких же розеток? 4. Если оставить старые розетки, то для подключения треугольником на клемму "заземление" нужно сажать защитный ноль, а для подключения звездой - рабочий? А металлический корпус заземлять непосредственно? Или в обоих случаях сажать на клемму "заземление" рабочий ноль, а корпус заземлять непосредственно? |
|
|
19.2.2017, 22:16
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Всех приветствую.
Спасибо всем за пояснения и помощь. В итоге был выбран метод: 1. Установка 3Ф АВ 50 А 2. Установка 4х-полюсного УЗО 63А 30мА 3. Параллельное подключение после УЗО 3х 3Ф АВ по 25 А 4. От АВ запитывание розеток 380В с подключением заземления, которое было протянуто от щитка. На этом всё. Замечаний нет по выбранной схеме? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 13:22 |
|