![]() Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Ээээ, здравствуйте, да!
И получается за провода ВЛ 1150 кВ можно руками подержаться коли ток уменьшается? ![]() А если еще скажу что и на одном напряжении сечение провода/кабеля увеличиваться может? ![]() А так ответ в ПУЭ, п. 1.3.25 Сообщение отредактировал DaaN - 21.2.2017, 22:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |