![]() Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На большем напряжении ток меньше при одной и той же мощности. Но чем больше нагрузки, тем больше ток даже на большом напряжении. Например трансформаторы с напряжением 110 кВ могут быть от 16 до 225 МВА. Таким образом диапазон возможных токов очень велик. Кроме того на высоком напряжении появляется такой эффект как коронный разряд. Это потери энергии. Чтобы уменьшить потери на корону провод делают толще. Расщепленная фаза это способ "увеличить" диаметр провода. Т.е. не просто суммарное увеличение сечения двух проводов это их геометрическое расположение по отношению к друг другу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 8:41 |
|
![]() |