Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение провода , Не понятен выбор сечения провода

gubavs
сообщение 21.2.2017, 21:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте, подскажите, почему с возрастанием градации напряжения на ВЛ выше 1 кВ возрастает и сечение провода? Вопрос возник, т.к. по теории сечение необходимо увеличивать с возрастанием тока, а как известно, чем выше напряжение линии, тем меньший в ней ток (вопрос по ВЛ 10-110 кВ). Подсознательно, предполагаю, что ответ кроется в протяженности линии и удельном сопротивлении алюминия, но все же интересно узнать Ваши версии.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 22:41
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На большем напряжении ток меньше при одной и той же мощности. Но чем больше нагрузки, тем больше ток даже на большом напряжении. Например трансформаторы с напряжением 110 кВ могут быть от 16 до 225 МВА. Таким образом диапазон возможных токов очень велик. Кроме того на высоком напряжении появляется такой эффект как коронный разряд. Это потери энергии. Чтобы уменьшить потери на корону провод делают толще. Расщепленная фаза это способ "увеличить" диаметр провода. Т.е. не просто суммарное увеличение сечения двух проводов это их геометрическое расположение по отношению к друг другу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 8:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены