Автомат защиты , Нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат защиты , Нужна помощь |
Гость_FERRO_* |
22.2.2017, 12:52
Сообщение
#1
|
Гости |
В щитке на лестничной клетке на квартиру установлены три автомата: один на свет, один на все розетки, и один общий рубильник на квартиру. Проводка старая алюминиевая 2,5 мм кв. Автомат, который защищает все розетки рассчитан на 16 Ампер.
Вопрос такой. Проблема в том, что когда одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт, автомат рассчитанный на 16 А может внезапно сработать и обесточить розетки - срабатывает только он. Мощность каждого прибора проверялась по их паспорту. Почему так происходит? Нужно менять автомат из-за его устаревания или причина в другом? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 13:49 |
|