Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Автомат защиты , Нужна помощь

Гость_FERRO_*
сообщение 22.2.2017, 12:52
Сообщение #1





Гости






В щитке на лестничной клетке на квартиру установлены три автомата: один на свет, один на все розетки, и один общий рубильник на квартиру. Проводка старая алюминиевая 2,5 мм кв. Автомат, который защищает все розетки рассчитан на 16 Ампер.
Вопрос такой. Проблема в том, что когда одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт, автомат рассчитанный на 16 А может внезапно сработать и обесточить розетки - срабатывает только он. Мощность каждого прибора проверялась по их паспорту. Почему так происходит? Нужно менять автомат из-за его устаревания или причина в другом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 22.2.2017, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(FERRO @ 22.2.2017, 12:52) *
... одновременно в сеть включены несколько потребителей в квартире суммарной мощность 3 кВт...

А потом оказывается еще холодильник+ ...
Меняйте на 16А новый АВВ или аналогичный фирменный. И наблюдайте дальше.
Можно конечно снять АВ, отнести в ЦСМ прогрузить, проверить и дальше искать проблему, если автомат нормальный.
3 кВт это практически 13-15А, он конечно должен держать этот ток, но ..... .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 17:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены