3 фазы, ноль от заземления...? , Квартира, есть 3 фазы но подключены только 4 провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3 фазы, ноль от заземления...? , Квартира, есть 3 фазы но подключены только 4 провода |
22.2.2017, 13:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.2.2017 Пользователь №: 51796 |
Добрый день, вопрос к знающим.
Сам не електрик, но кое что понимаю. Приехали в Германию, сняли квартиру в 2-ух этажном доме. Счётчик в подвале, в квартире щиток. Посмотрел внутрь (в квартире), мне стало странно что 4 провода (3 фазы и заземление). Две шины нуля и заземления соединены. От них идут провода нулевые и заземления. У меня, может и странный, вопрос: что будет если что то случитса с нулевым проводом в розетке? Скоро привезут кухню, всё устанавлю, а пользоватса как то стрёмно В подвале посмотрел (там конечно всё закрыто) сколько удалось, то после счётчика 5 проводов (ноль там и заканчивает свой путь) Скажите ето нормально или всё таки опасно? Не хочетса поднимать шум если нет нужбы, всё таки чужая страна П.С. в квартирном щитке есть провод голубого цвета (приходит и уходит), синий уже занят фазой , но в подвале его необнаружил Сообщение отредактировал Eugizo - 22.2.2017, 13:44 |
|
|
22.2.2017, 17:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не хочетса поднимать шум если нет нужбы, всё таки чужая страна А если не поднимать шум, а просто проконсультироваться?... Всё таки чужая страна, другие законы...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:21 |
|