Плавный пуск электродвигателя , Какая мощность трансформатора

Nail
сообщение 22.2.2017, 19:37
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
Мощность двигателя 160 кВт, номинальный ток 320 А, пусковой ток 2100 А. Нагрузка вентилятор.
Имеем устройство плавного пуска с номинальным током 590 А.
Вопрос: Из какого расчета подбираем ограничивающий ток т.е. ограничиваем пусковой ток, 300...500 (процентов от номинала). Может посоветуете почитать какой нибудь учебник.
Я понимаю так, пусковой ток выбираем в зависимости от мощности трансформатора и его загруженности, так чтобы во время пуска напряжение на других потребителях не просело ниже допустимого. И вообще, при каких кратностях двигатель не сможет запустится? А так же какое время пуска установить.
*Посоветуйте с чего начать, где что почитать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 23.2.2017, 9:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Ю Д Сибикин справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий издание №3 табл 48


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.2.2017, 10:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(moshkarow @ 23.2.2017, 9:47) *
Ю Д Сибикин справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий издание №3 табл 48

Вот за это спасибо.
Но вопрос остается открытым. К примеру если имеем транс 1000 кВА, но он является как силовым, так и питающим осветительную сеть (это 2 пункт таблицы), сказано не более 8 % мощность двигателя от транса. Так получается при 1000 кВА прямой пуск двигателя не более 80 кВт, а если больше, то наверно нужно применять УПП. В УПП можно настроить такой параметр "ток ограничения" и "время разгона".
Так вот вопрос:
* Какой ток ограничения ставить в процентах (от 150 до 700), ну а так же какое время разгона ставить?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены