Привет всем.
Мощность двигателя 160 кВт, номинальный ток 320 А, пусковой ток 2100 А. Нагрузка вентилятор. Имеем устройство плавного пуска с номинальным током 590 А. Вопрос: Из какого расчета подбираем ограничивающий ток т.е. ограничиваем пусковой ток, 300...500 (процентов от номинала). Может посоветуете почитать какой нибудь учебник. Я понимаю так, пусковой ток выбираем в зависимости от мощности трансформатора и его загруженности, так чтобы во время пуска напряжение на других потребителях не просело ниже допустимого. И вообще, при каких кратностях двигатель не сможет запустится? А так же какое время пуска установить. *Посоветуйте с чего начать, где что почитать? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ю Д Сибикин справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий издание №3 табл 48
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ю Д Сибикин справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий издание №3 табл 48 Вот за это спасибо. Но вопрос остается открытым. К примеру если имеем транс 1000 кВА, но он является как силовым, так и питающим осветительную сеть (это 2 пункт таблицы), сказано не более 8 % мощность двигателя от транса. Так получается при 1000 кВА прямой пуск двигателя не более 80 кВт, а если больше, то наверно нужно применять УПП. В УПП можно настроить такой параметр "ток ограничения" и "время разгона". Так вот вопрос: * Какой ток ограничения ставить в процентах (от 150 до 700), ну а так же какое время разгона ставить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |