Ежедненвный допуск , В порядке тек. экспл. или по распоряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ежедненвный допуск , В порядке тек. экспл. или по распоряжению |
30.11.2007, 13:37
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Помогите разобраться!
Имеется бригада электромонтеров ОПС и линий связи. Все они - ремонтный персонал. Вопрос: как правильно оформить их работу по замене телефонного аппарата, ремонту абонентской розетки и подобной пустяковой работы. Согласно п. 2.4.1. ПОТ РМ 016-2001, ремонтный персонал не имеет права работать в порядке текущей эксплуатации - только оперативно-ремонтный. Распоряжение писать - как-то глупо. И как эти работы регистрировать правильно? Я уже склоняюсь аттестовать их всех, как оперативно-ремонтный, чтобы не было проблем. |
|
|
11.2.2008, 14:41
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3.
Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. |
|
|
17.2.2008, 1:18
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
А в чём вообще проблема? В порядке текущей нельзя, по наряду - глупо, остаётся только по распоряжению. По п 7.1.3 производитель в СДТУ может быть допускающим. Причём не указано, что только в электроустановках, не имеющих постоянного оперативного персонала. А по п. 7.1.8 работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать, отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрасляции и тп можно одному работнику, имеющему группу 3. Что ещё не понятного? В журнале работ по нарядам и распоряжением оформляешь распоряжения для поочерёдного выполнения на всех объектах, и всё. У нас так связисты работают, на всех подстанциях и с постоянным оперативным персоналом, и с ОВБ. Причём когда я на подстанции работал дежурным монтёром, они даже не удосуживались сказать, что мол будем работать, подходили и сами всё делали. Согласен. Вопрос в том, кто оформит это распоряжение и в чьём журнале? Дело в том, что оборудование связи находится в электроустановках, у которых есть свой оперативный персонал и отв. за электрохозяйство. Таких объектов по городу не один десяток и бывает так, что приходится связистам работать поочередно на нескольких (трех-четырех) объектах, у которых разные отв. за электрохозяйство и разные дежурные электрики. По моему, руководитель связистов не имеет права выдавать распоряжение на выполнение работ своим людям в электроустановках других подразделений, это может сделать только работник, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений для данного объекта и с допуском местного оперативного персонала. Часто бывает еще так, что после выезда бригады связистов по заявкам поступают дополнительные заявки. Как тут быть? Кто это оформит и как? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 2:21 |
|