Металический короб , в качестве магистрали заземления (зануления) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Металический короб , в качестве магистрали заземления (зануления) |
28.2.2017, 0:04
Сообщение
#1
|
|||
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Всем здрасте! Есть 5 единиц оборудования, 3 из которых по 3.6кВт. каждая, 2-ве остальные менее 1 кВт. каждая. Расстояние между оборудованием полтора метра, и менее. Шины заземления (зануления) почему то нет, поскольку непонятно что в помещении раньше было, может склад поэтому и нет.
Решил использовать короб металлический перфорированный для заземления (зануления ) оборудования. Есть вот такой короб: Размер, мм: 50х50х2500 Хочу зделать так: Какие будут мисли по этому поводу? можно так делать или нельзя? Лично я не нашёл какой либо инфы запрещающей или наоборот поощряющей так делать. |
||
|
|||
28.2.2017, 1:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Andre_san, Ну хотя бы назначением, потом, у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?
далее, в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. но как шина... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.2.2017, 1:21
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
28.2.2017, 10:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она? завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она? Андрей, а если завтра эту полосу где-то пильнут (на невидимом вашему глазу пути), то вы поможете тела выносить ? Где-то, чего-то, откуда-то и куда-то, для чего-то... а для РЕ хотелось бы конкретики. в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. "1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;" Сечение - в зависимости от прокладываемых кабелей. С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления. Видимо для лотков, не предназначенных производителем. Пора искать сертификат. Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ? Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 10:13 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 9:48 |
|