Всем здрасте! Есть 5 единиц оборудования, 3 из которых по 3.6кВт. каждая, 2-ве остальные менее 1 кВт. каждая. Расстояние между оборудованием полтора метра, и менее. Шины заземления (зануления) почему то нет, поскольку непонятно что в помещении раньше было, может склад поэтому и нет.
Решил использовать короб металлический перфорированный для заземления (зануления ) оборудования. Есть вот такой короб:
Прикрепленное изображение

Размер, мм: 50х50х2500
Хочу зделать так:
Прикрепленное изображение

Какие будут мисли по этому поводу? можно так делать или нельзя? Лично я не нашёл какой либо инфы запрещающей или наоборот поощряющей так делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 28.2.2017, 1:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Andre_san, Ну хотя бы назначением, потом, у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?
далее, в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях.. но как шина...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.2.2017, 1:21
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 0:04) *
у шины помнится размер д.б. 4х40, а у вас там наберется столько?

Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она?
завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2017, 10:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 28.2.2017, 1:21) *
Вспомнил, на полу проложена металическая полоса гдето примерно таких размеров. может это она?
завтра прозвоню если звонится она с нулем на коротко значит это она?

Андрей, а если завтра эту полосу где-то пильнут (на невидимом вашему глазу пути), то вы поможете тела выносить ?
Где-то, чего-то, откуда-то и куда-то, для чего-то... а для РЕ хотелось бы конкретики.

Цитата(haramamburu @ 28.2.2017, 1:04) *
в качестве РЕ проводника может и прокатит при определеннных условиях..

"1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;"
Сечение - в зависимости от прокладываемых кабелей.

С другой стороны в типовом А10-93 лист 17 есть прим.: 2.В начале и конце трассы короб присоединяют к устройству заземления, зануления.
Видимо для лотков, не предназначенных производителем. Пора искать сертификат.
Почему не положить в лоток толстенький провод, параллельно лотку подключенный ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 9:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены