Всем здрасте! Есть 5 единиц оборудования, 3 из которых по 3.6кВт. каждая, 2-ве остальные менее 1 кВт. каждая. Расстояние между оборудованием полтора метра, и менее. Шины заземления (зануления) почему то нет, поскольку непонятно что в помещении раньше было, может склад поэтому и нет.
Решил использовать короб металлический перфорированный для заземления (зануления ) оборудования. Есть вот такой короб: Размер, мм: 50х50х2500 Хочу зделать так: Какие будут мисли по этому поводу? можно так делать или нельзя? Лично я не нашёл какой либо инфы запрещающей или наоборот поощряющей так делать. |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Шина благополучно выявлена.. тем не менее.. Проводник РЕ может быть голимым, ответвление сжимом. И даже лучше, если голимый и периодически прикручен к лотку.
3-х и 5-ти проводные кабели как понял отвергнуты изначально (см.п.3) Никаких других сторон, например трос на котором висит кабель, должен подключаться к РЕ, а вот как РЕ... ни-ни... Например трос - не катит. Трос и лоток - разные штуки по п.1.7.121 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |