Подключение духового шкафа и посудомойки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение духового шкафа и посудомойки. |
2.3.2017, 21:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51854 |
Здравствуйте!
Прошу помочь, мне в вопросе, как будет правильнее подключить: - Духовой шкаф - 2100 Вт - Посудомоечная машина - 2400 Вт - Микроволновка - 800 Вт - Газовая варочная поверхность с эл. поджогом - ХЗ Вт Изначально, при замене проводки, было установлено 2 розетки возле плиты, сейчас же, появилась необходимость, подключить все выше перечисленное. При чем, теперь розетки надо перенести немного в бок! Кабель в стене, медь ВВП 3x2,5 или 3x4 (сейчас нет возможности проверить) позже проверю! И так вопрос, как правильные буде подключить, все это, надо ли делать бокс под автоматы, если да то какие. И потянет ли кабель такую нагрузку ? Перенос розетки думаю сделать хорошим клеммником, взять розетки на 16А каждую. К сожалению проложить дополнительный кабель нет возможности. Сообщение отредактировал Zhigalo_Alexey - 2.3.2017, 21:09 |
|
|
2.3.2017, 23:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кабель беспроблемно потянет примерно до 4 кВт, то есть под защитой АВ 16А. Поэтому никакой бокс Вам не нужен. Просто в старом розеточном месте делаете распаячную коробку, от которой прокладываете кабель к новым посадочным местам.
"Хорошим клемником" это как? Может стоит опрессовать или пайкой соединить? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 11:11 |
|