Странное подключение в этажном щите , Подключение УЗО и входного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Странное подключение в этажном щите , Подключение УЗО и входного автомата |
4.3.2017, 15:58
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2017 Пользователь №: 51862 |
Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления С PE вроде нормально ?! |
|||
|
||||
4.3.2017, 16:28
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Кто то просто УЗО по какой то причине обошёл и входы на УЗО (провода) перекинул на АВ фазу,и ноль на колодку нулевую.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 16:19 |
|