Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Странное подключение в этажном щите , Подключение УЗО и входного автомата

taksa
сообщение 4.3.2017, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.3.2017
Пользователь №: 51862



Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления
N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления
С PE вроде нормально ?!

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Фадик
сообщение 4.3.2017, 16:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Кто то просто УЗО по какой то причине обошёл и входы на УЗО (провода) перекинул на АВ фазу,и ноль на колодку нулевую.